 Заголовок сообщения: Нужна ли молниезащита
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 09:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2012, 09:44
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть строительный городок 33х12м из блоков 3х12м, блок - металлический каркас сварной, блоки объединены сваркой и болтовыми соединениями. Все обшито профнастилом. Высота - 2.5м.
По длинной стороне с шагом 2,5 м забиты заземляющие электроды (2,5-3м) которые объединениы металлической полосой 40мм (сварка) и от нее к городку такой же полосой сварка с каркасом в 5 местах.
Городок покрыт мягкой кровлей из гидроизола.
Нужна ли молниезащита?
Вроде как каркас может служить естественным молниеприемником и естественным токопроводом.
Может кровля мешает и необходимо наварить небольшие штыревые молниеприемники?
Посоветуйте пожалуйста!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли молниезащита
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 10:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Камиль писал(а):
Есть строительный городок 33х12м из блоков 3х12м, блок - металлический каркас сварной, блоки объединены сваркой и болтовыми соединениями. Все обшито профнастилом. Высота - 2.5м.
По длинной стороне с шагом 2,5 м забиты заземляющие электроды (2,5-3м) которые объединениы металлической полосой 40мм (сварка) и от нее к городку такой же полосой сварка с каркасом в 5 местах.
Городок покрыт мягкой кровлей из гидроизола.
Нужна ли молниезащита?
Вроде как каркас может служить естественным молниеприемником и естественным токопроводом.
Может кровля мешает и необходимо наварить небольшие штыревые молниеприемники?
Посоветуйте пожалуйста!!!

А какое назначение строительного городка?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли молниезащита
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2012, 09:44
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
Основное назначение - столовая для рабочих. Часть помещений для ИТР.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли молниезащита
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 10:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Камиль писал(а):
Здравствуйте!
Основное назначение - столовая для рабочих. Часть помещений для ИТР.

Скажите еще уточняющий вопрос, вы из России? На чьи нормы ориентироваться? Я думаю, то что вы зделали достаточно. В принципе здесь молниезащита не требуется, у вас же никаких взрыво- и пожароопасных помещений не будет, тем более контейнеры металлические, главное их заземлить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли молниезащита
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 11:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2012, 09:44
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Московский регион.
чтобы не делать молниезащиту - могу предположить, что потребуется ссылка на документ.
Расчитываю сослаться на СО 153..., но опять же есть кровля, которую могут принять как изолирующий материал.
Поэтому есть думка все таки наварить несколько штырей по углам например.
Опять же если это сделать то начнуть воспринимать их как штыревые молниеприемники и потребуют увеличить их длину для закрытия всей площади городка (ho=0,8h).
Одним словом и так и так есть нюансы.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли молниезащита
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 16:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Посмотрите внимательно РД 34.21.122-87 (есть документ, подтверждающий действие этого документа и СО 153... в равной степени, по усмотрению проектировщика), таблицу 1, п.7, 8. Здания и сооружения из металлических конструкций III... степени огнестойкости (II степень - это кирпичные строения). Определите нужный пункт (7 или 8) и рассчитайте N - ожидаемое количество ударов молнии в год, согласно приложению 2. Если N будет меньше минимального значения, то указанной III категории молниезащиты сооружение не подлежит. Я вам на 99 % могу заявить, что это значение будет меньше 0,02 независимо от Вашего региона, но расчет все же Вам придется выполнить (для обоснования).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли молниезащита
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 03:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
А вот и сам документ.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика