Заголовок сообщения: Сэндвич-панели, система уравнивания потенциалов
Добавлено: 09 мар 2011, 19:06
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Согласно ПУЭ к системе уравнивания потенциалов в здании должны присоединяться все сторонние проводящие части. Если стены здания выполнены из сэндвич-панелей (токопроводящие), прикрепленных к бетонным колоннам, нужно ли их включать в систему уравнивания потенциалов?
Заголовок сообщения: Re: Сэндвич-панели, система уравнивания потенциалов
Добавлено: 09 мар 2011, 19:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
В соответствии с п.1.7.82 ПУЭ, основная система уравнивания потенциалов должна включать и металлические части каркаса здания. Металлические каркасы сэндвич-панелей необходимо электрически присоединять к закладным элементам железобетонных конструкций, к которым они крепятся. Железобетонные конструкции в свою очередь электрически присоединяют в систему уравнивания потенциалов, к примеру, через общий контур или фундаментную сетку.