Заголовок сообщения: Сэндвич-панели, система уравнивания потенциалов
Добавлено: 09 мар 2011, 19:06
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Согласно ПУЭ к системе уравнивания потенциалов в здании должны присоединяться все сторонние проводящие части. Если стены здания выполнены из сэндвич-панелей (токопроводящие), прикрепленных к бетонным колоннам, нужно ли их включать в систему уравнивания потенциалов?
Заголовок сообщения: Re: Сэндвич-панели, система уравнивания потенциалов
Добавлено: 09 мар 2011, 19:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
В соответствии с п.1.7.82 ПУЭ, основная система уравнивания потенциалов должна включать и металлические части каркаса здания. Металлические каркасы сэндвич-панелей необходимо электрически присоединять к закладным элементам железобетонных конструкций, к которым они крепятся. Железобетонные конструкции в свою очередь электрически присоединяют в систему уравнивания потенциалов, к примеру, через общий контур или фундаментную сетку.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения