Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расположение заземлителей
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 12:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 05:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Milana писал(а):
Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям?

Можете почитать
- Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва 1989. (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ)
- НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Москва Энергосервис 2002. (Р.Н. КАРЯКИН)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 07:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Milana писал(а):
Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям?

Можете почитать
- Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва 1989. (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ)
- НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Москва Энергосервис 2002. (Р.Н. КАРЯКИН)

Спасибо, посмотрю обязательно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 09:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Скачать эти документы можно по ссылке http://depositfiles.com/files/ykipkx208
-Р.Н. КАРЯКИН Нормы устройства сетей заземления. Москва. Энергосервис. 2002.
-ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО. Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва. 1989.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 06:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.

При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м.
При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот, рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 07:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В типовом проекте серии 5.407-11 (заземление и зануление электроустановок) можно посмотреть пересечения горизонтального заземлителя и кабелей, прокладку в совместной траншее. Пересечения с кабелям в трубах.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика