Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расположение заземлителей http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2081 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Milana [ 10 апр 2012, 12:41 ] |
Заголовок сообщения: | Расположение заземлителей |
Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям? |
Автор: | Сергей [ 11 апр 2012, 05:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение заземлителей |
Milana писал(а): Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям? Можете почитать - Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва 1989. (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ) - НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Москва Энергосервис 2002. (Р.Н. КАРЯКИН) |
Автор: | Milana [ 11 апр 2012, 07:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение заземлителей |
Сергей писал(а): Milana писал(а): Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям? Можете почитать - Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва 1989. (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ) - НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Москва Энергосервис 2002. (Р.Н. КАРЯКИН) Спасибо, посмотрю обязательно. |
Автор: | k-igor [ 11 апр 2012, 09:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение заземлителей |
Скачать эти документы можно по ссылке http://depositfiles.com/files/ykipkx208 -Р.Н. КАРЯКИН Нормы устройства сетей заземления. Москва. Энергосервис. 2002. -ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО. Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва. 1989. |
Автор: | Proektant [ 30 май 2012, 06:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение заземлителей |
Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами. Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м. При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м. При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот, рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать. |
Автор: | Роман [ 17 июл 2012, 07:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение заземлителей |
В типовом проекте серии 5.407-11 (заземление и зануление электроустановок) можно посмотреть пересечения горизонтального заземлителя и кабелей, прокладку в совместной траншее. Пересечения с кабелям в трубах. |