Автор:  Milana [ 10 апр 2012, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Расположение заземлителей

Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям?

Автор:  Сергей [ 11 апр 2012, 05:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение заземлителей

Milana писал(а):
Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям?

Можете почитать
- Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва 1989. (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ)
- НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Москва Энергосервис 2002. (Р.Н. КАРЯКИН)

Автор:  Milana [ 11 апр 2012, 07:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение заземлителей

Сергей писал(а):
Milana писал(а):
Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям?

Можете почитать
- Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва 1989. (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ)
- НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Москва Энергосервис 2002. (Р.Н. КАРЯКИН)

Спасибо, посмотрю обязательно.

Автор:  k-igor [ 11 апр 2012, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение заземлителей

Скачать эти документы можно по ссылке http://depositfiles.com/files/ykipkx208
-Р.Н. КАРЯКИН Нормы устройства сетей заземления. Москва. Энергосервис. 2002.
-ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО. Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва. 1989.

Автор:  Proektant [ 30 май 2012, 06:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение заземлителей

Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.

При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м.
При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот, рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать.

Автор:  Роман [ 17 июл 2012, 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение заземлителей

В типовом проекте серии 5.407-11 (заземление и зануление электроустановок) можно посмотреть пересечения горизонтального заземлителя и кабелей, прокладку в совместной траншее. Пересечения с кабелям в трубах.