Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям?
Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
Добавлено: 11 апр 2012, 05:46
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Milana писал(а):
Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям?
Можете почитать - Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва 1989. (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ) - НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Москва Энергосервис 2002. (Р.Н. КАРЯКИН)
Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
Добавлено: 11 апр 2012, 07:35
Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Milana писал(а):
Какие требования, а лучше, где бы про это почитать, распространяются на расположение заземлителей (вертикальных, горизонтальных) по отношению к зданиям, кабелям, трубопроводам. На каком расстоянии можно располагать заземлители по отношению ко всем этим коммуникациям?
Можете почитать - Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва 1989. (ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ) - НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Москва Энергосервис 2002. (Р.Н. КАРЯКИН)
Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
Добавлено: 11 апр 2012, 09:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Скачать эти документы можно по ссылке http://depositfiles.com/files/ykipkx208 -Р.Н. КАРЯКИН Нормы устройства сетей заземления. Москва. Энергосервис. 2002. -ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО. Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий. Москва. 1989.
Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
Добавлено: 30 май 2012, 06:25
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами. Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м. При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот, рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать.
Заголовок сообщения: Re: Расположение заземлителей
Добавлено: 17 июл 2012, 07:19
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
В типовом проекте серии 5.407-11 (заземление и зануление электроустановок) можно посмотреть пересечения горизонтального заземлителя и кабелей, прокладку в совместной траншее. Пересечения с кабелям в трубах.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения