Заголовок сообщения: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 05 мар 2012, 12:48
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?
Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 06 мар 2012, 10:53
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?
Согласно ПУЭ, п.1.7.55 "...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими." А повторное ЗУ - не что иное как устройство защитного заземления.
Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 07 мар 2012, 06:08
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?
В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.1222-2003, п.3.2.3.1), во всех случаях, за исключением отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок.
Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 08 июл 2012, 13:40
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 16:52 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Ситуация следующия: В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А. Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз. Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник. Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе. Может насчет этого у кого нибудь есть предложения. Зарание спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 08 июл 2012, 16:44
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
igor78 писал(а):
Добрый день! Ситуация следующия: В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А. Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз. Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник. Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе. Может насчет этого у кого нибудь есть предложения. Зарание спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения