 Заголовок сообщения: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 12:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 10:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?

Согласно ПУЭ, п.1.7.55 "...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими." А повторное ЗУ - не что иное как устройство защитного заземления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 06:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.1222-2003, п.3.2.3.1), во всех случаях, за исключением отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 16:52
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Ситуация следующия:
В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А.
Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз.
Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник.
Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе.
Может насчет этого у кого нибудь есть предложения.
Зарание спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
igor78 писал(а):
Добрый день!
Ситуация следующия:
В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А.
Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз.
Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник.
Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе.
Может насчет этого у кого нибудь есть предложения.
Зарание спасибо.

Установка устройств защиты от перенапряжений поможет защитить оборудование
http://www.quinta-m.ru/abb/zop1.html


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 16:52
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброй ночи!
А схему не могли бы на рисовать как правильно защитить оборудование для однофазной цепи.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 18:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
igor78 писал(а):
Доброй ночи!
А схему не могли бы на рисовать как правильно защитить оборудование для однофазной цепи.

http://ra.od.ua/?p=373 Здесь и схема и описание довольно простое и понятное


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика