Автор: | Alex [ 05 мар 2012, 12:48 ] |
Заголовок сообщения: | Повторное заземление и молниезащита |
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты? |
Автор: | Сергей [ 06 мар 2012, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повторное заземление и молниезащита |
Alex писал(а): В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты? Согласно ПУЭ, п.1.7.55 "...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими." А повторное ЗУ - не что иное как устройство защитного заземления. |
Автор: | Роман [ 07 мар 2012, 06:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повторное заземление и молниезащита |
Alex писал(а): В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты? В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.1222-2003, п.3.2.3.1), во всех случаях, за исключением отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок. |
Автор: | igor78 [ 08 июл 2012, 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повторное заземление и молниезащита |
Добрый день! Ситуация следующия: В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А. Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз. Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник. Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе. Может насчет этого у кого нибудь есть предложения. Зарание спасибо. |
Автор: | Сергей [ 08 июл 2012, 16:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повторное заземление и молниезащита |
igor78 писал(а): Добрый день! Ситуация следующия: В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А. Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз. Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник. Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе. Может насчет этого у кого нибудь есть предложения. Зарание спасибо. Установка устройств защиты от перенапряжений поможет защитить оборудование http://www.quinta-m.ru/abb/zop1.html |
Автор: | igor78 [ 13 июл 2012, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повторное заземление и молниезащита |
Доброй ночи! А схему не могли бы на рисовать как правильно защитить оборудование для однофазной цепи. |
Автор: | Сергей [ 14 июл 2012, 18:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повторное заземление и молниезащита |
igor78 писал(а): Доброй ночи! А схему не могли бы на рисовать как правильно защитить оборудование для однофазной цепи. http://ra.od.ua/?p=373 Здесь и схема и описание довольно простое и понятное |