Автор:  Alex [ 05 мар 2012, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Повторное заземление и молниезащита

В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?

Автор:  Сергей [ 06 мар 2012, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление и молниезащита

Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?

Согласно ПУЭ, п.1.7.55 "...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими." А повторное ЗУ - не что иное как устройство защитного заземления.

Автор:  Роман [ 07 мар 2012, 06:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление и молниезащита

Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.1222-2003, п.3.2.3.1), во всех случаях, за исключением отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок.

Автор:  igor78 [ 08 июл 2012, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление и молниезащита

Добрый день!
Ситуация следующия:
В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А.
Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз.
Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник.
Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе.
Может насчет этого у кого нибудь есть предложения.
Зарание спасибо.

Автор:  Сергей [ 08 июл 2012, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление и молниезащита

igor78 писал(а):
Добрый день!
Ситуация следующия:
В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А.
Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз.
Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник.
Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе.
Может насчет этого у кого нибудь есть предложения.
Зарание спасибо.

Установка устройств защиты от перенапряжений поможет защитить оборудование
http://www.quinta-m.ru/abb/zop1.html

Автор:  igor78 [ 13 июл 2012, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление и молниезащита

Доброй ночи!
А схему не могли бы на рисовать как правильно защитить оборудование для однофазной цепи.

Автор:  Сергей [ 14 июл 2012, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление и молниезащита

igor78 писал(а):
Доброй ночи!
А схему не могли бы на рисовать как правильно защитить оборудование для однофазной цепи.

http://ra.od.ua/?p=373 Здесь и схема и описание довольно простое и понятное