СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 12:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 10:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?

Согласно ПУЭ, п.1.7.55 "...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими." А повторное ЗУ - не что иное как устройство защитного заземления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 06:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.1222-2003, п.3.2.3.1), во всех случаях, за исключением отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 16:52
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Ситуация следующия:
В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А.
Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз.
Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник.
Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе.
Может насчет этого у кого нибудь есть предложения.
Зарание спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
igor78 писал(а):
Добрый день!
Ситуация следующия:
В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А.
Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз.
Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник.
Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе.
Может насчет этого у кого нибудь есть предложения.
Зарание спасибо.

Установка устройств защиты от перенапряжений поможет защитить оборудование
http://www.quinta-m.ru/abb/zop1.html


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 16:52
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброй ночи!
А схему не могли бы на рисовать как правильно защитить оборудование для однофазной цепи.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 18:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
igor78 писал(а):
Доброй ночи!
А схему не могли бы на рисовать как правильно защитить оборудование для однофазной цепи.

http://ra.od.ua/?p=373 Здесь и схема и описание довольно простое и понятное


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика