Заголовок сообщения: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 05 мар 2012, 12:48
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?
Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 06 мар 2012, 10:53
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?
Согласно ПУЭ, п.1.7.55 "...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими." А повторное ЗУ - не что иное как устройство защитного заземления.
Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 07 мар 2012, 06:08
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Alex писал(а):
В здании проектируется молниезащита. От токоотводов забиваются отдельные заземлители. Разрешается ли использовать для повторного заземления здания один из заземлителей молниезащиты?
В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.1222-2003, п.3.2.3.1), во всех случаях, за исключением отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок.
Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 08 июл 2012, 13:40
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 16:52 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Ситуация следующия: В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А. Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз. Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник. Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе. Может насчет этого у кого нибудь есть предложения. Зарание спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление и молниезащита
Добавлено: 08 июл 2012, 16:44
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
igor78 писал(а):
Добрый день! Ситуация следующия: В жилых домах установленно оборудование, тоесть это металлический ящик в котором установлен свитч,защита стоит 2полюсный автомат 6А. Проблема в том что при попадание молнии в данное здание сгорает данный свитч.Кроме этого от нашего оборудование отходит оптический кабель с металлическим тросом и закреплён на бетонные конструкции здания.Происходит это в месяц около 2-3 раз. Так как в этом здание заземлитель и ноль это один проводник. Делать контур и устанавливать громоотводы нет возможности так как это около 200 домов и мы там находимся на арендной основе. Может насчет этого у кого нибудь есть предложения. Зарание спасибо.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения