Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 22:37

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление брони кабеля ВБбШнг
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Разрешается ли заземление брони кабеля ВБбШнг в РП без пайки медных поводков, а непосредственно броней к заземляющей шине?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление брони кабеля ВБбШнг
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Разрешается ли заземление брони кабеля ВБбШнг в РП без пайки медных поводков, а непосредственно броней к заземляющей шине?

Формально запрета на такое соединение не существует. Но при устройстве электроустановок принцип "разрешено все, что не запрещено" применим не во всех случаях. Если вы можете предложить способ подключения брони к заземляющей шине, обеспечивающий второй класс соединения по ГОСТ 10434, то он будет рассмотрен на предмет возможно применения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика