Заземление брони кабеля ВБбШнг
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=20
Страница 1 из 1

Автор:  Электрик [ 09 мар 2011, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Заземление брони кабеля ВБбШнг

Разрешается ли заземление брони кабеля ВБбШнг в РП без пайки медных поводков, а непосредственно броней к заземляющей шине?

Автор:  Proektant [ 09 мар 2011, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление брони кабеля ВБбШнг

Электрик писал(а):
Разрешается ли заземление брони кабеля ВБбШнг в РП без пайки медных поводков, а непосредственно броней к заземляющей шине?

Формально запрета на такое соединение не существует. Но при устройстве электроустановок принцип "разрешено все, что не запрещено" применим не во всех случаях. Если вы можете предложить способ подключения брони к заземляющей шине, обеспечивающий второй класс соединения по ГОСТ 10434, то он будет рассмотрен на предмет возможно применения.