Автор: | andry [ 14 фев 2012, 08:20 ] |
Заголовок сообщения: | Глубина штырей! |
Здравствуйте коллеги! Такой вот вопрос.Нормируется ли величина погружения штырей при определении сопротивления заземления?Спасибо |
Автор: | Сергей [ 14 фев 2012, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глубина штырей! |
andry писал(а): Здравствуйте коллеги! Такой вот вопрос.Нормируется ли величина погружения штырей при определении сопротивления заземления?Спасибо Длина вертикальных электродов и соответственно глубина их заглубления может варьироваться. Обычно применяют для круглых электродов диаметром 18 мм (заглубление методом "завинчивания" специальной машиной) длину 5 м, для электродов из угловой стали (методом забивки) - 3 м. Уменьшение сопротивления растеканию достигается увеличением количества вертикальных электродов. При стесненных условиях возможно применять более длинные электроды методом последовательной забивки (соединяемые с последующим звеном), либо трубы, встречались до 219 мм, длиной (глубиной) более 20 м. |
Автор: | k-igor [ 14 фев 2012, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глубина штырей! |
Сергей писал(а): andry писал(а): Здравствуйте коллеги! Такой вот вопрос.Нормируется ли величина погружения штырей при определении сопротивления заземления?Спасибо Длина вертикальных электродов и соответственно глубина их заглубления может варьироваться. Обычно применяют для круглых электродов диаметром 18 мм (заглубление методом "завинчивания" специальной машиной) длину 5 м, для электродов из угловой стали (методом забивки) - 3 м. Уменьшение сопротивления растеканию достигается увеличением количества вертикальных электродов. При стесненных условиях возможно применять более длинные электроды методом последовательной забивки (соединяемые с последующим звеном), либо трубы, встречались до 219 мм, длиной (глубиной) более 20 м. Я думаю andry имел ввиду не это... глубину измерительных электродов, которые забиваются для измерения сопротивления заземлителя. Лично я нигде не встречал этой информации, везде пишут про рассстояния между электродами и заземлителем....возможно это не важно. |
Автор: | Сергей [ 15 фев 2012, 05:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глубина штырей! |
k-igor писал(а): Я думаю andry имел ввиду не это... глубину измерительных электродов, которые забиваются для измерения сопротивления заземлителя. Лично я нигде не встречал этой информации, везде пишут про рассстояния между электродами и заземлителем....возможно это не важно. Если речь идет о замере сопротивления существующего заземляющего устройства (заземлителя), то не понятно, для чего заглублять какие-то измерительные электроды, а как же существующее устройство, сопротивление растеканию тока по которому следует измерить? А если существующее ЗУ прокоррозировало и превратилось в труху? Для анализа грунтов на определение удельного электрического сопротивления (УЭС) по заданию проектной организации бурят скважины (указано в задании), берут пробы с разных глубин, производят физический и химический анализ грунтов, результаты лабораторных исследований вносят в отчет инженерно-геологических изысканий, по которым и производится расчет (при проектировании) заземляющего устройства с учетом коэффициентов. |
Автор: | Сергей [ 15 фев 2012, 05:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глубина штырей! |
А, понял для чего ))) Тоже не нашел длину измерительного щупа. |