Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
andry писал(а):
Здравствуйте коллеги! Такой вот вопрос.Нормируется ли величина погружения штырей при определении сопротивления заземления?Спасибо
Длина вертикальных электродов и соответственно глубина их заглубления может варьироваться. Обычно применяют для круглых электродов диаметром 18 мм (заглубление методом "завинчивания" специальной машиной) длину 5 м, для электродов из угловой стали (методом забивки) - 3 м. Уменьшение сопротивления растеканию достигается увеличением количества вертикальных электродов. При стесненных условиях возможно применять более длинные электроды методом последовательной забивки (соединяемые с последующим звеном), либо трубы, встречались до 219 мм, длиной (глубиной) более 20 м.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5653 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
andry писал(а):
Здравствуйте коллеги! Такой вот вопрос.Нормируется ли величина погружения штырей при определении сопротивления заземления?Спасибо
Длина вертикальных электродов и соответственно глубина их заглубления может варьироваться. Обычно применяют для круглых электродов диаметром 18 мм (заглубление методом "завинчивания" специальной машиной) длину 5 м, для электродов из угловой стали (методом забивки) - 3 м. Уменьшение сопротивления растеканию достигается увеличением количества вертикальных электродов. При стесненных условиях возможно применять более длинные электроды методом последовательной забивки (соединяемые с последующим звеном), либо трубы, встречались до 219 мм, длиной (глубиной) более 20 м.
Я думаю andry имел ввиду не это... глубину измерительных электродов, которые забиваются для измерения сопротивления заземлителя. Лично я нигде не встречал этой информации, везде пишут про рассстояния между электродами и заземлителем....возможно это не важно.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Я думаю andry имел ввиду не это... глубину измерительных электродов, которые забиваются для измерения сопротивления заземлителя. Лично я нигде не встречал этой информации, везде пишут про рассстояния между электродами и заземлителем....возможно это не важно.
Если речь идет о замере сопротивления существующего заземляющего устройства (заземлителя), то не понятно, для чего заглублять какие-то измерительные электроды, а как же существующее устройство, сопротивление растеканию тока по которому следует измерить? А если существующее ЗУ прокоррозировало и превратилось в труху? Для анализа грунтов на определение удельного электрического сопротивления (УЭС) по заданию проектной организации бурят скважины (указано в задании), берут пробы с разных глубин, производят физический и химический анализ грунтов, результаты лабораторных исследований вносят в отчет инженерно-геологических изысканий, по которым и производится расчет (при проектировании) заземляющего устройства с учетом коэффициентов.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения