Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Проектирую физиотерапевтический блок в больнице. Как выполнить условие ТКП 45-4.04-86-2007.. В каждой процедурной кабине для электросветолечения устанавливается кабинный физиотерапевтический щиток на высоте 1,6 м от уровня пола. Щиток должен быть укомплектован аппаратом управления на вводе, набором двухполюсных штепсельных розеток с заземляющим контактом и клеммами защитного заземления — для подключения медицинского оборудования и его заземления.
Как предусмотреть в щитке клемму заземления медицинского оборудования?
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Щиток ЩС физиотерапевтический состоит из пластикового короба с открывающейся крышкой, обеспечивающей доступ к штепсельным розеткам, органам управления и устройствам индикации. Короб состоит из основания, устанавливаемого на стене и лицевой панели, закрепляемой на основании с помощью двух саморезов. В нижней части основания корпуса расположена зажимная винтовая клемма для заземления корпуса щитка.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.