Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Физиотерапевтический щиток, клемма заземления http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=1943 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Евгений [ 20 дек 2011, 16:38 ] |
Заголовок сообщения: | Физиотерапевтический щиток, клемма заземления |
Проектирую физиотерапевтический блок в больнице. Как выполнить условие ТКП 45-4.04-86-2007.. В каждой процедурной кабине для электросветолечения устанавливается кабинный физиотерапевтический щиток на высоте 1,6 м от уровня пола. Щиток должен быть укомплектован аппаратом управления на вводе, набором двухполюсных штепсельных розеток с заземляющим контактом и клеммами защитного заземления — для подключения медицинского оборудования и его заземления. Как предусмотреть в щитке клемму заземления медицинского оборудования? |
Автор: | Proektant [ 29 дек 2011, 07:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Физиотерапевтический щиток, клемма заземления |
Щиток ЩС физиотерапевтический состоит из пластикового короба с открывающейся крышкой, обеспечивающей доступ к штепсельным розеткам, органам управления и устройствам индикации. Короб состоит из основания, устанавливаемого на стене и лицевой панели, закрепляемой на основании с помощью двух саморезов. В нижней части основания корпуса расположена зажимная винтовая клемма для заземления корпуса щитка. |