 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 18:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2013, 11:04
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
bep7 писал(а):
Ну, вот, дождались. Чем теперь пользоваться для создания системы противометеоритной защиты?

Да в принципе и раньше никто ими не пользовался))) Пока никто не требует выполнять расчет рисков. Вот когда потребуют, тогда будем думать)))

В настоящее время занимаюсь разделом ЭС церкви размером 20х20 м, высотой 16 м. Затруднения вызывает вопрос разработки молниезащиты. По какому документу, все-таки, делать? Может по отмененному РД 34 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 19:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bep7 писал(а):
В настоящее время занимаюсь разделом ЭС церкви размером 20х20 м, высотой 16 м. Затруднения вызывает вопрос разработки молниезащиты. По какому документу, все-таки, делать? Может по отмененному РД 34 ?

Молниезащиту должны делать по ТКП 336-2011, а этот ТКП ссылается на отменненные предстандарты. Как я уже говорил, предстандарты нужны лишь для расчета рисков, а расчет рисков никто не требует, так что впринципе и эти документы и не нужны :)
Как для справочной информации можете использовать недействующий в РБ РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений).
На чертежах должны указывать, что молниезащита выполнена по ТКП 336-2011.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 02:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как узнать количество грозовых дней в году, зная количество часов?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 05:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
Как узнать количество грозовых дней в году, зная количество часов?

Зная количество часов, можно определить удельную плотность ударов молнии в год (Ng).
Тd≈ 10*Ng
Тd - количество грозовых дней в году.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 10:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Зная количество часов, можно определить удельную плотность ударов молнии в год (Ng).
Тd≈ 10*Ng
Тd - количество грозовых дней в году.

Так плотность то мне не надо. Известно мне сколько часов в году молний, а вот как количество дней определить, я не знаю


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
и к площади я не могу привязаться


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 11:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
и к площади я не могу привязаться

Давайте я конктретно покажу вам на примере...
Какое у вас значение грозовых часов в год?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 19:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
Как узнать количество грозовых дней в году, зная количество часов?

Средняя продолжительность грозы 1,5-2 часа. Исходя из этого можно посчитать количество грозовых дней.
Для РБ принимают 24 дня.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 14:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 май 2014, 14:23
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Как я уже говорил, предстандарты нужны лишь для расчета рисков, а расчет рисков никто не требует

Вот у меня эксперт потребовал рассчитать молниезащиту согласно рисков(
Промышленное здание 60х36х7 рядом стоит ШРП в 7 метрах, то ли я что-то считаю не так, то ли действительно молниезащита не нужна...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 20:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
WDiamond писал(а):
Вот у меня эксперт потребовал рассчитать молниезащиту согласно рисков( Промышленное здание 60х36х7 рядом стоит ШРП в 7 метрах, то ли я что-то считаю не так, то ли действительно молниезащита не нужна...

Какие коэффициенты выберешь - такой и результат, поэтому всегда можно получить такой результат, какой нужен :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика