Внес небольшие изменения в программу. Спс за замечания. Скачать 3-ю версию программы можно по ссылке http://depositfiles.com/files/d1y59fw80 РМЗ v.1.03 - качайте именно эту версию
Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
Добавлено: 31 авг 2012, 10:54
Зарегистрирован: 23 май 2012, 06:05 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте k-igor - программа РМЗ v.1.03 мне понравилась, спасибо Вам. Я бы хотел задать Вам пару вопросов по ней - проконсультироваться (раставить для себя все точки над i) 1. Плотность ударов молнии в землю Ng, по РД 34.21.122-87 по Беларуси мы всегда брали 5,5 (только по Гродненской области -4) в ПУЭ есть рисунок 2,5,13. Во всех примерах (по ТКП_336_2011) которых я встречал стоит - 4. 2. Правиль ли я понял? Am=Ad/b * (250 / Нb) / 3 у Вас так в программе? 3. AI и Ai программа считает только для подземных систем энергоснабжения. Планируете ли Вы добавить в промежуточные вычисления и воздушные, как в ТКП_336_2011 Рисунок 6.4 – Здания на концах линии (часто возникает ситуация когда и то и другое) Если есть линия связи как её считать? 4. Расчет Pм ведется отдельно и записывается готовый результат по КMS. Планируете ли Вы что ли бо менять? 5.
k-igor писал(а):
...3 При расчете Ru, Rv, Rw там NL и NDa перемножают, а нужно слаживать, в примере в конце СТБ там слаживают. В таблице 9 там тоже слаживают, хотя в п. 6.4 умножают, видимо ошибку допустили...
В ТКП_336_2011 есть формулы 6.25, 6.26 и 6.27 - они то же неправильные?
Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
Добавлено: 31 авг 2012, 11:24
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Олегtrik писал(а):
В ТКП_336_2011 есть формулы 6.25, 6.26 и 6.27 - они то же неправильные?
Это те же формулы. Я думаю они не правильные, посмотрите пример расчета в конце СТБ, там они слаживают. По-моему я как-то даже анализировала для себя... если умножать то оно прокатически не влияет на результат.
Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
Добавлено: 03 сен 2012, 07:28
Зарегистрирован: 23 май 2012, 06:05 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте k-igor. Спасибо за ответ на пятый вопрос Можете что нибудь ответить мне по первым четырем вопросам? Хотя бы по первым двум. Очень надо - "эксперты" задолбали.
Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
Добавлено: 03 сен 2012, 08:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
РД 34.21.122-87 уже у нас не действует. Нужно руководствоваться ТКП 336-2011. (по-моему там был рисунок) В ПУЭ 7 п.2.5.40 тоже есть Карта районирования территории РФ по среднегодовой продолжительности гроз в часах. Плотность ударов молнии в землю Ng – это ежегодное количество ударов молнии на квадратный километр. Данное значение можно определить по местоположению разрядов молнии в землю во многих районах мира. Примечание – Если в карте продолжительности гроз значение Ng отсутствует, то в районах с умеренным климатом его можно оценить по формуле: Ng ≈ 0,1 ∙ Тd, где Тd – количество грозовых дней в году (которое можно определяют по карте количества грозовых дней в году). Am - участок сбора данных о молнии, ударяющей вблизи здания, м2. Участок сбора данных Am пролегает по линии электропередачи, расположенной на расстоянии 250 м от периметра здания (см. рисунок А.5). Я считал по следующей формуле Ам=2х250х(L+W)+ПИх250х250 Здесь я посчитал площадь на расстоянии 250м от здания. Площадь самого здания не учитывал. Разбил фигуру на несколько простыл и получилась такая формула. Один круг получился и прямоугольники. А чьи эксперты? У вас уже требуют расчет? У нас в Гомеле пока до этого не дошло)))
Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
Добавлено: 03 сен 2012, 08:41
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
По поводу других вопросов... Если б четко все прописали... то доработал, а так сам в некоторых моментах сомневаюсь. Сейчас времени катострофически не хватает, пока к сожалению некогда дорабатывать. Эксперты начнут требовать....тогда придется обязательно это сделать. Есть программа по расчету рисков на английском языке (согласно европейских норм). Можете ее посмотреть еще.
Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
Добавлено: 03 сен 2012, 12:09
Зарегистрирован: 23 май 2012, 06:05 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
...Нужно руководствоваться ТКП 336-2011. (по-моему там был рисунок)
Рисунка такого как в ПУЭ (рисунок 2,5,13) или как был в РД 34.21.122-87 - в новом ТКП 336-2011 нет. Только в середине пункта 10.6 ТКП 336-2011 есть предложение: В настоящее время в РБ усиливается интенсивность грозовой деятельности и она превышает 40 часов в год; Программа по расчету рисков на английском языке у меня есть, но Ваша программа РМЗ v.1.03 понятнее!
Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
Добавлено: 03 сен 2012, 13:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Олегtrik писал(а):
Рисунка такого как в ПУЭ (рисунок 2,5,13) или как был в РД 34.21.122-87 - в новом ТКП 336-2011 нет. Только в середине пункта 10.6 ТКП 336-2011 есть предложение: В настоящее время в РБ усиливается интенсивность грозовой деятельности и она превышает 40 часов в год; Программа по расчету рисков на английском языке у меня есть, но Ваша программа РМЗ v.1.03 понятнее!
В 7-м ПУЭ посмотрите, хоть у нас оно не действует. Я тоже открыл как-то ту программу....и решил лучше сдалаю свою, в соответствии с СТБ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения