 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
AC/DC писал(а):
А можно получить откорректированную программу?
мой e-mail: project07.07@inbox.ru

Внес небольшие изменения в программу. Спс за замечания.
Скачать 3-ю версию программы можно по ссылке
http://depositfiles.com/files/d1y59fw80
РМЗ v.1.03 - качайте именно эту версию

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 10:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 май 2012, 06:05
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте k-igor - программа РМЗ v.1.03 мне понравилась, спасибо Вам. 8-)
Я бы хотел задать Вам пару вопросов по ней - проконсультироваться (раставить для себя все точки над i)
1. Плотность ударов молнии в землю Ng, по РД 34.21.122-87 по Беларуси мы всегда брали 5,5 (только по Гродненской области -4) в ПУЭ есть рисунок 2,5,13. Во всех примерах (по ТКП_336_2011) которых я встречал стоит - 4.
2. Правиль ли я понял? Am=Ad/b * (250 / Нb) / 3 у Вас так в программе?
3. AI и Ai программа считает только для подземных систем энергоснабжения. Планируете ли Вы добавить в промежуточные вычисления и воздушные, как в ТКП_336_2011 Рисунок 6.4 – Здания на концах линии (часто возникает ситуация когда и то и другое) Если есть линия связи как её считать?
4. Расчет Pм ведется отдельно и записывается готовый результат по КMS. Планируете ли Вы что ли бо менять?
5.
k-igor писал(а):
...3 При расчете Ru, Rv, Rw там NL и NDa перемножают, а нужно слаживать, в примере в конце СТБ там слаживают. В таблице 9 там тоже слаживают, хотя в п. 6.4 умножают, видимо ошибку допустили...

В ТКП_336_2011 есть формулы 6.25, 6.26 и 6.27 - они то же неправильные?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 11:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Олегtrik писал(а):
В ТКП_336_2011 есть формулы 6.25, 6.26 и 6.27 - они то же неправильные?

Это те же формулы. Я думаю они не правильные, посмотрите пример расчета в конце СТБ, там они слаживают.
По-моему я как-то даже анализировала для себя... если умножать то оно прокатически не влияет на результат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 07:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 май 2012, 06:05
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте k-igor. Спасибо за ответ на пятый вопрос
Можете что нибудь ответить мне по первым четырем вопросам? Хотя бы по первым двум. Очень надо - "эксперты" задолбали.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 08:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
РД 34.21.122-87 уже у нас не действует. Нужно руководствоваться ТКП 336-2011. (по-моему там был рисунок)
В ПУЭ 7 п.2.5.40 тоже есть Карта районирования территории РФ по среднегодовой продолжительности гроз в часах.
Плотность ударов молнии в землю Ng – это ежегодное количество ударов молнии на квадратный километр. Данное значение можно определить по местоположению разрядов молнии в землю во многих районах мира.
Примечание – Если в карте продолжительности гроз значение Ng отсутствует, то в районах с умеренным климатом его можно оценить по формуле:
Ng ≈ 0,1 ∙ Тd,
где Тd – количество грозовых дней в году (которое можно определяют по карте количества грозовых дней в году).

Am - участок сбора данных о молнии, ударяющей вблизи здания, м2.
Участок сбора данных Am пролегает по линии электропередачи, расположенной на расстоянии 250 м от периметра здания (см. рисунок А.5).

Я считал по следующей формуле Ам=2х250х(L+W)+ПИх250х250
Здесь я посчитал площадь на расстоянии 250м от здания. Площадь самого здания не учитывал. Разбил фигуру на несколько простыл и получилась такая формула. Один круг получился и прямоугольники.
А чьи эксперты? У вас уже требуют расчет?
У нас в Гомеле пока до этого не дошло)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 08:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
По поводу других вопросов...
Если б четко все прописали... то доработал, а так сам в некоторых моментах сомневаюсь.
Сейчас времени катострофически не хватает, пока к сожалению некогда дорабатывать. Эксперты начнут требовать....тогда придется обязательно это сделать.
Есть программа по расчету рисков на английском языке (согласно европейских норм). Можете ее посмотреть еще.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 12:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 май 2012, 06:05
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
...Нужно руководствоваться ТКП 336-2011. (по-моему там был рисунок)

Рисунка такого как в ПУЭ (рисунок 2,5,13) или как был в РД 34.21.122-87 - в новом ТКП 336-2011 нет.
Только в середине пункта 10.6 ТКП 336-2011 есть предложение:
В настоящее время в РБ усиливается интенсивность грозовой деятельности и она превышает 40 часов в год;
Программа по расчету рисков на английском языке у меня есть, но Ваша программа РМЗ v.1.03 понятнее!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 13:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Олегtrik писал(а):
Рисунка такого как в ПУЭ (рисунок 2,5,13) или как был в РД 34.21.122-87 - в новом ТКП 336-2011 нет.
Только в середине пункта 10.6 ТКП 336-2011 есть предложение:
В настоящее время в РБ усиливается интенсивность грозовой деятельности и она превышает 40 часов в год;
Программа по расчету рисков на английском языке у меня есть, но Ваша программа РМЗ v.1.03 понятнее!

В 7-м ПУЭ посмотрите, хоть у нас оно не действует.
Я тоже открыл как-то ту программу....и решил лучше сдалаю свою, в соответствии с СТБ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 11:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 мар 2013, 11:04
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну, вот, дождались. Чем теперь пользоваться для создания системы противометеоритной защиты?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011 расчет рисков, необходимость молниезащиты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bep7 писал(а):
Ну, вот, дождались. Чем теперь пользоваться для создания системы противометеоритной защиты?

Да в принципе и раньше никто ими не пользовался))) Пока никто не требует выполнять расчет рисков. Вот когда потребуют, тогда будем думать)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика