Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Держатель заземления для молниеприемной сетки http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=1923 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Евгений [ 25 ноя 2011, 05:27 ] |
Заголовок сообщения: | Держатель заземления для молниеприемной сетки |
Ситуация следующая, необходимо положить на поверхность плоской крыши молниеприемную сетку. Выбрал размеры ячеек 10х10м, выбрал держатель -прямоугольный пластиковый держатель с бетоном (пластиковый корпус держателя наполнен морозоустойчивым бетоном /DKC). Через какое расстояние ставить эти держатели? Может кто имеет опыт или кто знает... |
Автор: | Сергей [ 25 ноя 2011, 06:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки |
У нас молниеприемную сетку крепят строители, либо укладывают под несгораемый утеплитель, а также делают выпуски для приварки токоотводов по периметру не реже 25 м, там где мы электрики им покажем, все это у них в части АС. |
Автор: | Евгений [ 25 ноя 2011, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки |
Сергей писал(а): У нас молниеприемную сетку крепят строители, либо укладывают под несгораемый утеплитель, а также делают выпуски для приварки токоотводов по периметру не реже 25 м, там где мы электрики им покажем, все это у них в части АС. Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли. |
Автор: | Сергей [ 25 ноя 2011, 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки |
Евгений писал(а): Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли. Согласно РД 34.21.122-87 "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию." "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания". Предусмотрели крепление в нескольких точках и достаточно, ветром не снесет. |
Автор: | Евгений [ 25 ноя 2011, 18:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки |
Сергей писал(а): Евгений писал(а): Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли. Согласно РД 34.21.122-87 "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию." "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания". Предусмотрели крепление в нескольких точках и достаточно, ветром не снесет. Совершенно верно, дело в том что мы непосредственно на саму крышу не имеем права положить сетку, ее следуют укладывать на специальных держателех. А их нужно заказать в спецификации. Так вот и вопрос стоит....сколько заказывать. На мой взгляд через 2 метра будет достаточно. Ячейки у меня 10х10м. |
Автор: | k-igor [ 30 ноя 2011, 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки |
Евгений писал(а): Ситуация следующая, необходимо положить на поверхность плоской крыши молниеприемную сетку. Выбрал размеры ячеек 10х10м, выбрал держатель -прямоугольный пластиковый держатель с бетоном (пластиковый корпус держателя наполнен морозоустойчивым бетоном /DKC). Через какое расстояние ставить эти держатели? Может кто имеет опыт или кто знает... Сегодня приходил афициальный представитель ДКС в Беларуси. Задавал ему этот вопрос. Сказал что мы не первые кто задает этот вопрос, данный вопрос прорабатывается и обещал дать ответ в ближайшее время:) |
Автор: | k-igor [ 17 фев 2012, 05:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки |
Расстояние между держателями молниепремной сетки должно быть не более 1м. Рекомендуют сами представители DKC. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |