Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Держатель заземления для молниеприемной сетки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=1923
Страница 1 из 1

Автор:  Евгений [ 25 ноя 2011, 05:27 ]
Заголовок сообщения:  Держатель заземления для молниеприемной сетки

Ситуация следующая, необходимо положить на поверхность плоской крыши молниеприемную сетку. Выбрал размеры ячеек 10х10м, выбрал держатель -прямоугольный пластиковый держатель с бетоном (пластиковый корпус держателя наполнен морозоустойчивым бетоном /DKC). Через какое расстояние ставить эти держатели? Может кто имеет опыт или кто знает...

Автор:  Сергей [ 25 ноя 2011, 06:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки

У нас молниеприемную сетку крепят строители, либо укладывают под несгораемый утеплитель, а также делают выпуски для приварки токоотводов по периметру не реже 25 м, там где мы электрики им покажем, все это у них в части АС.

Автор:  Евгений [ 25 ноя 2011, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки

Сергей писал(а):
У нас молниеприемную сетку крепят строители, либо укладывают под несгораемый утеплитель, а также делают выпуски для приварки токоотводов по периметру не реже 25 м, там где мы электрики им покажем, все это у них в части АС.

Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли.

Автор:  Сергей [ 25 ноя 2011, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки

Евгений писал(а):
Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли.

Согласно РД 34.21.122-87 "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию."
"Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания".
Предусмотрели крепление в нескольких точках и достаточно, ветром не снесет.

Автор:  Евгений [ 25 ноя 2011, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки

Сергей писал(а):
Евгений писал(а):
Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли.

Согласно РД 34.21.122-87 "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию."
"Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания".
Предусмотрели крепление в нескольких точках и достаточно, ветром не снесет.

Совершенно верно, дело в том что мы непосредственно на саму крышу не имеем права положить сетку, ее следуют укладывать на специальных держателех. А их нужно заказать в спецификации. Так вот и вопрос стоит....сколько заказывать. На мой взгляд через 2 метра будет достаточно. Ячейки у меня 10х10м.

Автор:  k-igor [ 30 ноя 2011, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки

Евгений писал(а):
Ситуация следующая, необходимо положить на поверхность плоской крыши молниеприемную сетку. Выбрал размеры ячеек 10х10м, выбрал держатель -прямоугольный пластиковый держатель с бетоном (пластиковый корпус держателя наполнен морозоустойчивым бетоном /DKC). Через какое расстояние ставить эти держатели? Может кто имеет опыт или кто знает...

Сегодня приходил афициальный представитель ДКС в Беларуси. Задавал ему этот вопрос. Сказал что мы не первые кто задает этот вопрос, данный вопрос прорабатывается и обещал дать ответ в ближайшее время:)

Автор:  k-igor [ 17 фев 2012, 05:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки

Расстояние между держателями молниепремной сетки должно быть не более 1м. Рекомендуют сами представители DKC.