 Заголовок сообщения: Держатель заземления для молниеприемной сетки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 05:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ситуация следующая, необходимо положить на поверхность плоской крыши молниеприемную сетку. Выбрал размеры ячеек 10х10м, выбрал держатель -прямоугольный пластиковый держатель с бетоном (пластиковый корпус держателя наполнен морозоустойчивым бетоном /DKC). Через какое расстояние ставить эти держатели? Может кто имеет опыт или кто знает...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 06:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
У нас молниеприемную сетку крепят строители, либо укладывают под несгораемый утеплитель, а также делают выпуски для приварки токоотводов по периметру не реже 25 м, там где мы электрики им покажем, все это у них в части АС.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 08:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
У нас молниеприемную сетку крепят строители, либо укладывают под несгораемый утеплитель, а также делают выпуски для приварки токоотводов по периметру не реже 25 м, там где мы электрики им покажем, все это у них в части АС.

Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 16:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Евгений писал(а):
Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли.

Согласно РД 34.21.122-87 "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию."
"Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания".
Предусмотрели крепление в нескольких точках и достаточно, ветром не снесет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Евгений писал(а):
Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли.

Согласно РД 34.21.122-87 "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию."
"Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания".
Предусмотрели крепление в нескольких точках и достаточно, ветром не снесет.

Совершенно верно, дело в том что мы непосредственно на саму крышу не имеем права положить сетку, ее следуют укладывать на специальных держателех. А их нужно заказать в спецификации. Так вот и вопрос стоит....сколько заказывать. На мой взгляд через 2 метра будет достаточно. Ячейки у меня 10х10м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 11:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Евгений писал(а):
Ситуация следующая, необходимо положить на поверхность плоской крыши молниеприемную сетку. Выбрал размеры ячеек 10х10м, выбрал держатель -прямоугольный пластиковый держатель с бетоном (пластиковый корпус держателя наполнен морозоустойчивым бетоном /DKC). Через какое расстояние ставить эти держатели? Может кто имеет опыт или кто знает...

Сегодня приходил афициальный представитель ДКС в Беларуси. Задавал ему этот вопрос. Сказал что мы не первые кто задает этот вопрос, данный вопрос прорабатывается и обещал дать ответ в ближайшее время:)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 05:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Расстояние между держателями молниепремной сетки должно быть не более 1м. Рекомендуют сами представители DKC.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика