Заголовок сообщения: Держатель заземления для молниеприемной сетки
Добавлено: 25 ноя 2011, 05:27
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ситуация следующая, необходимо положить на поверхность плоской крыши молниеприемную сетку. Выбрал размеры ячеек 10х10м, выбрал держатель -прямоугольный пластиковый держатель с бетоном (пластиковый корпус держателя наполнен морозоустойчивым бетоном /DKC). Через какое расстояние ставить эти держатели? Может кто имеет опыт или кто знает...
Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
Добавлено: 25 ноя 2011, 06:44
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
У нас молниеприемную сетку крепят строители, либо укладывают под несгораемый утеплитель, а также делают выпуски для приварки токоотводов по периметру не реже 25 м, там где мы электрики им покажем, все это у них в части АС.
Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
Добавлено: 25 ноя 2011, 08:39
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
У нас молниеприемную сетку крепят строители, либо укладывают под несгораемый утеплитель, а также делают выпуски для приварки токоотводов по периметру не реже 25 м, там где мы электрики им покажем, все это у них в части АС.
Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли.
Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
Добавлено: 25 ноя 2011, 16:36
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Евгений писал(а):
Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли.
Согласно РД 34.21.122-87 "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию." "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания". Предусмотрели крепление в нескольких точках и достаточно, ветром не снесет.
Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
Добавлено: 25 ноя 2011, 18:25
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Евгений писал(а):
Идет реконструкция здания. Кровлю не меняют, поэтому нужно положить сетку на поверхности существующей кровли.
Согласно РД 34.21.122-87 "Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию." "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания". Предусмотрели крепление в нескольких точках и достаточно, ветром не снесет.
Совершенно верно, дело в том что мы непосредственно на саму крышу не имеем права положить сетку, ее следуют укладывать на специальных держателех. А их нужно заказать в спецификации. Так вот и вопрос стоит....сколько заказывать. На мой взгляд через 2 метра будет достаточно. Ячейки у меня 10х10м.
Заголовок сообщения: Re: Держатель заземления для молниеприемной сетки
Добавлено: 30 ноя 2011, 11:50
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Евгений писал(а):
Ситуация следующая, необходимо положить на поверхность плоской крыши молниеприемную сетку. Выбрал размеры ячеек 10х10м, выбрал держатель -прямоугольный пластиковый держатель с бетоном (пластиковый корпус держателя наполнен морозоустойчивым бетоном /DKC). Через какое расстояние ставить эти держатели? Может кто имеет опыт или кто знает...
Сегодня приходил афициальный представитель ДКС в Беларуси. Задавал ему этот вопрос. Сказал что мы не первые кто задает этот вопрос, данный вопрос прорабатывается и обещал дать ответ в ближайшее время:)