Автор:  alik33311 [ 17 окт 2011, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Зануление щкафа с электрооборудованием

Могу ли я соеденить заземл. провод шкафа +заземляющий провод розетки евро и нулевой провод в скрутку и подсоединить все к нулевой шине питающего щитка? При условии что как таковой шины заземления нет вообще ....

Автор:  k-igor [ 17 окт 2011, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зануление щкафа с электрооборудованием

alik33311 писал(а):
Могу ли я соеденить заземл. провод шкафа +заземляющий провод розетки евро и нулевой провод в скрутку и подсоединить все к нулевой шине питающего щитка? При условии что как таковой шины заземления нет вообще ....

Заземляющую шину не всегда ставят. PE-проводник могут просто "посадить" на металлический корпус щитка. Посмотрите внимателенее на питающий кабель своего щитка... сколько жил на него приходит?
Объеденять защитный и нулевой проводник после раздения нельзя!

Автор:  alik33311 [ 18 окт 2011, 07:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зануление щкафа с электрооборудованием

спасибо!