Что означает понятие "уравнивание потенциалов"? |
Автор: | Сергей [ 29 сен 2011, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понятие "уравнивание потенциалов" |
Dimon писал(а): Что означает понятие "уравнивание потенциалов"? ПУЭ п.1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов. |
Автор: | Proektant [ 29 сен 2011, 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понятие "уравнивание потенциалов" |
Понятие "уравнивание потенциалов" означает выполнение электрической связи между открытыми проводящими частями ОПЧ, сторонними проводящими частями СПЧ, нулевыми защитными проводниками в системе TN, защитными заземляющими проводниками в системе TT и IT, а также PEN-проводниками с целью: -обеспечения надежного срабатывания защитного устройства от сверхтоков при нарушении основной изоляции электроустановки (п. 5.2.4 ГОСТ Р МЭК 61140-2000); -устранения опасных напряжений между одновременно доступными ОПЧ и СПЧ (п. 6.3 ГОСТ Р МЭК 61140-2000). Необходимо знать, что существуют различные виды систем уравнивания потенциалов: -основная (главная) система уравнивания потенциалов; -дополнительная система уравнивания потенциалов; -система местного уравнивания потенциалов. |
Автор: | Alex [ 30 сен 2011, 06:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понятие "уравнивание потенциалов" |
И в чем смысл этих всех систем уравнивания потенциалов? |
Автор: | Proektant [ 30 сен 2011, 12:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понятие "уравнивание потенциалов" |
Alex писал(а): И в чем смысл этих всех систем уравнивания потенциалов? При выполнении основной системы уравнивания потенциалов объединяются между собой на вводе в здание проводящие части, указанные в п. 413.1.2.1 ГОСТ30331.3-95, пп. 1.7.82 и 7.1.87 ПУЭ 7 изд. Кроме проводящих частей, указанных выше, с ГЗШ соединяются также и ОПЧ. Это осуществляется через нулевой защитный проводник самого электрооборудования. Смысл дополнительной системы уравнивания потенциалов заключается в том, чтобы внутри зоны досягаемости (до 2,5м) не было проводящих частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению (п. 412.4.1 ГОСТ 30331.3-95, рис. 1.7.7 ПУЭ изд. 7). С этой целью должны соединяться между собой все одновременно доступные прикосновению: -ОПЧ стационарного электрооборудования; -СПЧ, включая СПЧ, выходящие за пределы помещения, а также доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания; -нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах TT и IT, включая и PE-проводники штепсельных розеток. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной. Смысл системы местного уравнивания потенциалов заключается в объединении между собой всех одновременно доступных для прикосновения электически не связанных ОПЧ и ОПЧ с любой СПЧ, находящихся изолирующем (непроводящем) помещении, зоне, площадке (п. 413.3 ГОСТ 30331.3-95). Система местного уравнивания потенциалов предназначена для предотвращения появления опасного напряжения прикосновения, которое может быть занесено в изолирующее помещение. Достаточно удаленными друг от друга и недоступными для одновременного прикосновения считаются ОПЧ и СПЧ, расстояние между которыми превышает 2,5 м (п. 412.4.1 ГОСТ 30331.3-95, рис. 1.7.7 ПУЭ изд. 7). |
Автор: | Сергей [ 30 сен 2011, 17:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понятие "уравнивание потенциалов" |
Alex писал(а): И в чем смысл этих всех систем уравнивания потенциалов? Смысл? А чтобы не долбануло. Сколько случаев с летальным исходом: то от стиральной машинки с поврежденной изоляцией шарахнуло (оперевшись на машинку человек стал открывать кран в ванной), то от ванны. Некоторые умельцы в старых домах нуль в обход счетчика на батарею цепляют, либо на трубу ХВС/ГВС, а чтобы за электроэнергию не платить, а соседи страдают. |
Автор: | Молот [ 06 июн 2017, 18:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понятие "уравнивание потенциалов" |
Нужен ли КУП на кухне? |
Автор: | k-igor [ 07 июн 2017, 06:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понятие "уравнивание потенциалов" |
Молот писал(а): Нужен ли КУП на кухне? Какая кухня? Квартиры? |
Автор: | Молот [ 07 июн 2017, 12:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понятие "уравнивание потенциалов" |
k-igor писал(а): Молот писал(а): Нужен ли КУП на кухне? Какая кухня? Квартиры? да в квартире. |
Автор: | k-igor [ 07 июн 2017, 12:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понятие "уравнивание потенциалов" |
Молот писал(а): k-igor писал(а): Молот писал(а): Нужен ли КУП на кухне? Какая кухня? Квартиры? да в квартире. Нет. А что вы туда собрались присоединять? |