Согласно РД34.21.122-87 п.2.6 … Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях. В моем случае продукт - сжиженный газ, сброс давления осуществляется в закрытую факельную систему, остатки сливаются в закрытую дренажную систему, но при всем при этом в аппарате сохраняется избыточное давление порядка 0,08 ат, равное давлению дренажной системы. Вопрос: следует ли включать в зону молниезащиты пространство над воздушником, если сброс остаточного избыточного давления (0,08 ат) из аппарата осуществляется только перед остановкой на ремонт и может длиться несколько часов. |