Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Функциональное заземление компьютерного шкафа
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=1684
Страница 2 из 2

Автор:  Сергей [ 01 сен 2011, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа

k-igor писал(а):
Согласно инструкции по устройству сетей заземления и молниезащиты (вместо СН 102-76):

2.2.5. По условиям механической прочности размеры заземлителей должны быть следующие (не менее):
Диаметр круглых заземлителей, мм:
неоцинкованных .................................................. 10
оцинкованных ........................................................ 6
Сечение прямоугольных заземлителей, мм …..48
Толщина прямоугольных заземлителей, мм …... 4

И в нашем институте было примерно так до недавнего времени. Есть указания по проектированию заземляющих устройств, там, кроме ограничений по сечению, вводились еще ограничения по форме применяемого проката, точно не помню, но как то так:
- для грунтов с очень высокой коррозионной активностью по отношению к стали допускается в качестве вертикальных заземлителей применение круглой стали диаметром не менее 16 мм, применение угловой стали не допускается;
- для грунтов с высокой коррозионной активностью - круг 14 мм, уголок 63х63х6;
- для грунтов со средней коррозионной активностью - круг 10-12 мм, уголок 50х50х5...
После появления ТЦ-11/2006 эти данные стали понемногу забываться, тем более, что в циркуляре требования более жесткие и эксперт в первую очередь проверит на соответствие действующим правилам, в том числе и техническим циркулярам разработанным с целью развития и расширения требований ПУЭ.

Автор:  Сергей [ 02 сен 2011, 03:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа

а вот и сама таблица

Автор:  Роман [ 11 июн 2012, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа

Какое сечение должно быть у проводника функционального (информационного) заземления? В каком документе про это сказано?

Автор:  Сергей [ 11 июн 2012, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа

Роман писал(а):
Какое сечение должно быть у проводника функционального (информационного) заземления? В каком документе про это сказано?

Есть "Рекомендации по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ" ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" 1992 г., согласно которому рекомендуемое сечение заземляющего проводника 50 мм.кв., но сопротивление проводника должно быть не более 0,1 Ом, таким образом, сечения проводника может быть и 16 и 25 мм.кв.
Обычно применяем КНРЭ 1х16 или 1х25, если длина проводника небольшая, но можно и бронированные, например, ВБбШв.

Автор:  Роман [ 12 июн 2012, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа

Сергей писал(а):
Роман писал(а):
Какое сечение должно быть у проводника функционального (информационного) заземления? В каком документе про это сказано?

Есть "Рекомендации по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ" ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" 1992 г., согласно которому рекомендуемое сечение заземляющего проводника 50 мм.кв., но сопротивление проводника должно быть не более 0,1 Ом, таким образом, сечения проводника может быть и 16 и 25 мм.кв.
Обычно применяем КНРЭ 1х16 или 1х25, если длина проводника небольшая, но можно и бронированные, например, ВБбШв.

У меня питающий кабель для компьютерного шкафа 5х4мм2, а для функционального заземления будет 16 или 25мм2?

Автор:  k-igor [ 12 июн 2012, 07:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа

Роман писал(а):
У меня питающий кабель для компьютерного шкафа 5х4мм2, а для функционального заземления будет 16 или 25мм2?

Я 25мм2 (ВВГнг1х25) в проектах закладывал. Экспертиза вопросов не задавала.

Автор:  Сергей [ 12 июн 2012, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа

Роман писал(а):
У меня питающий кабель для компьютерного шкафа 5х4мм2, а для функционального заземления будет 16 или 25мм2?

А для функционального заземление сопротивление от заземлителя до узла заземления должно быть не более 0,1 Ом.

Автор:  Proektant [ 20 июн 2012, 06:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа

Роман писал(а):
Какое сечение должно быть у проводника функционального (информационного) заземления? В каком документе про это сказано?

ПУЭ 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
ТКП 339-2011 4.3.12.5 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Автор:  Сергей [ 20 июн 2012, 08:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа

Сергей писал(а):
Роман писал(а):
У меня питающий кабель для компьютерного шкафа 5х4мм2, а для функционального заземления будет 16 или 25мм2?

А для функционального заземление сопротивление от заземлителя до узла заземления должно быть не более 0,1 Ом.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group