k-igor писал(а):
Согласно инструкции по устройству сетей заземления и молниезащиты (вместо СН 102-76):

2.2.5. По условиям механической прочности размеры заземлителей должны быть следующие (не менее):
Диаметр круглых заземлителей, мм:
неоцинкованных .................................................. 10
оцинкованных ........................................................ 6
Сечение прямоугольных заземлителей, мм …..48
Толщина прямоугольных заземлителей, мм …... 4

И в нашем институте было примерно так до недавнего времени. Есть указания по проектированию заземляющих устройств, там, кроме ограничений по сечению, вводились еще ограничения по форме применяемого проката, точно не помню, но как то так:
- для грунтов с очень высокой коррозионной активностью по отношению к стали допускается в качестве вертикальных заземлителей применение круглой стали диаметром не менее 16 мм, применение угловой стали не допускается;
- для грунтов с высокой коррозионной активностью - круг 14 мм, уголок 63х63х6;
- для грунтов со средней коррозионной активностью - круг 10-12 мм, уголок 50х50х5...
После появления ТЦ-11/2006 эти данные стали понемногу забываться, тем более, что в циркуляре требования более жесткие и эксперт в первую очередь проверит на соответствие действующим правилам, в том числе и техническим циркулярам разработанным с целью развития и расширения требований ПУЭ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 03:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
а вот и сама таблица


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 07:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Какое сечение должно быть у проводника функционального (информационного) заземления? В каком документе про это сказано?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 17:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Роман писал(а):
Какое сечение должно быть у проводника функционального (информационного) заземления? В каком документе про это сказано?

Есть "Рекомендации по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ" ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" 1992 г., согласно которому рекомендуемое сечение заземляющего проводника 50 мм.кв., но сопротивление проводника должно быть не более 0,1 Ом, таким образом, сечения проводника может быть и 16 и 25 мм.кв.
Обычно применяем КНРЭ 1х16 или 1х25, если длина проводника небольшая, но можно и бронированные, например, ВБбШв.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
Роман писал(а):
Какое сечение должно быть у проводника функционального (информационного) заземления? В каком документе про это сказано?

Есть "Рекомендации по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ" ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" 1992 г., согласно которому рекомендуемое сечение заземляющего проводника 50 мм.кв., но сопротивление проводника должно быть не более 0,1 Ом, таким образом, сечения проводника может быть и 16 и 25 мм.кв.
Обычно применяем КНРЭ 1х16 или 1х25, если длина проводника небольшая, но можно и бронированные, например, ВБбШв.

У меня питающий кабель для компьютерного шкафа 5х4мм2, а для функционального заземления будет 16 или 25мм2?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 07:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Роман писал(а):
У меня питающий кабель для компьютерного шкафа 5х4мм2, а для функционального заземления будет 16 или 25мм2?

Я 25мм2 (ВВГнг1х25) в проектах закладывал. Экспертиза вопросов не задавала.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 14:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Роман писал(а):
У меня питающий кабель для компьютерного шкафа 5х4мм2, а для функционального заземления будет 16 или 25мм2?

А для функционального заземление сопротивление от заземлителя до узла заземления должно быть не более 0,1 Ом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 06:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
Какое сечение должно быть у проводника функционального (информационного) заземления? В каком документе про это сказано?

ПУЭ 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
ТКП 339-2011 4.3.12.5 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Функциональное заземление компьютерного шкафа
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Сергей писал(а):
Роман писал(а):
У меня питающий кабель для компьютерного шкафа 5х4мм2, а для функционального заземления будет 16 или 25мм2?

А для функционального заземление сопротивление от заземлителя до узла заземления должно быть не более 0,1 Ом.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика