Зарегистрирован: 09 авг 2011, 06:46 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос заключается в следующем... Имеется шкаф который питает группы компьютеров. 1Требуется ли для него выполнять функциональное заземление (контур информационного заземления)? 2 Необходимо ли в этом компьютерном шкафу ставить защиту от перенапряжения?
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос очень спорный. Зависит от эксперта. Лушче предусмотреть контур функционального заземления, а заказчик пусть уже сам решает, хочет делает, а хочет не делает. Мы обычно предусматриваем функциональное заземление компьютерных шкафов.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Возможно Вам поможет ГОСТ Р 50571.21-2000 "Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации", обратите внимание на п.548.4.
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29 Сообщений: 66 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили:1 раз.
В журнале "Энергия и менеджмент" поднимался подобный вопрос. Вот что там по этому поводу говорили... Выполнение специального независимого заземляющего устройства для компьютеров гарантирует минимизацию величины электрического потенциала на корпусе ПЭВМ, что обеспечивает ее нормальное (без помех) функционирование. Там, где требования к возможным помехам при работе ПЭВМ невысоки (бытовые компьютеры, компьютерные классы и т.п.), допустимо, в соответствии с ГОСТ Р 50571.21-2000, использовать для функционального заземления ПЭВМ защитное заземляющие устройство электроустановки. Для компьютерного оборудования, ответственного и чувствительного к воздействию помех, обязательно выполнение специального функционального заземляющего устройства, не совмещенного с защитным и удаленного на 20 м от других заземлителей. В стесненных условиях такое заземляющее устройство может быть выполнено, например, глубинным заземлителем либо вынесено на свободное от подземных коммуникаций место.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
информационное заземление, называемое "нуль-системой" указанное выше, с расстоянием от заземлителей нуль-системы до защитных заземлителей не менее 20 м, довольно хорошо описаны в "Рекомендации по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ" ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" 1992 г. В "заключении" указано: п.3 Рабочее заземление СВТ создается в случаях, если оно предусмотрено техдокументацией на СВТ. Обычно требования по выполнению информационного заземления возникают при заземлении АСУТП, а также для оборудования, в документации на которое указано сопротивление заземляющего устройства не более 1 Ом.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сопротивление заземлителя функционального заземления должно быть не более 4 Ом. Приходится забивать 2-3 глубиных электрода по 15м.
Количество электродов и их длина зависит от удельного электрического сопротивления грунта, данные берутся из лабораторных анализов физико-химических исследований грунтов инженерно геологических изысканий, для этого в требуемом месте бурят скважину и производят отбор проб с разных глубин, а также с учетом региона для введения коэффициентов использования и климатических коэффициентов для вертикальных и горизонтальных заземлителей. Так, например, в Уфе для обеспечения сопротивления 4 Ом потребовалось 2 вертикальных электрода диаметром 30 мм, по 3 м каждый, а в Туапсе - 14 вертикальных электрода диаметром 18 мм по 3 м (с учетом горизонтального на глубине 0,7 м).
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Количество электродов и их длина зависит от удельного электрического сопротивления грунта, данные берутся из лабораторных анализов физико-химических исследований грунтов инженерно геологических изысканий, для этого в требуемом месте бурят скважину и производят отбор проб с разных глубин, а также с учетом региона для введения коэффициентов использования и климатических коэффициентов для вертикальных и горизонтальных заземлителей. Так, например, в Уфе для обеспечения сопротивления 4 Ом потребовалось 2 вертикальных электрода диаметром 30 мм, по 3 м каждый, а в Туапсе - 14 вертикальных электрода диаметром 18 мм по 3 м (с учетом горизонтального на глубине 0,7 м).
В теории оно так, но на практике получается далеко не так. В лучшем случае получишь приблизительное удельное сопротивление грунта. А при увеличении диаметра электрода, сопротивление изменяется незначительно, поэтому не вижу смысла использовать электроды диаметром 30мм. Мы всегда берем электроды диаметром 10-12мм.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
В теории оно так, но на практике получается далеко не так. В лучшем случае получишь приблизительное удельное сопротивление грунта. А при увеличении диаметра электрода, сопротивление изменяется незначительно, поэтому не вижу смысла использовать электроды диаметром 30мм. Мы всегда берем электроды диаметром 10-12мм.
Диаметр 30 мм был применен исключительно с целью использования комплектных электродов OBO BETTERMANN из нержавеющей стали, их минимальный диаметр 30 мм, другие электроды - диаметром 18 мм из стали черной круглого сечения. Касательно 10-12 мм: согласно технического циркуляра №11/2006 минимальный диаметр заглубленных электродов из черного металла (при заглублении более 0,5 м) составляет 18 мм, для поверхностных электродов (при глубине менее 0,5 м) - 12 мм.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Диаметр 30 мм был применен исключительно с целью использования комплектных электродов OBO BETTERMANN из нержавеющей стали, их минимальный диаметр 30 мм, другие электроды - диаметром 18 мм из стали черной круглого сечения. Касательно 10-12 мм: согласно технического циркуляра №11/2006 минимальный диаметр заглубленных электродов из черного металла (при заглублении более 0,5 м) составляет 18 мм, для поверхностных электродов (при глубине менее 0,5 м) - 12 мм.
Согласно инструкции по устройству сетей заземления и молниезащиты (вместо СН 102-76):
2.2.5. По условиям механической прочности размеры заземлителей должны быть следующие (не менее): Диаметр круглых заземлителей, мм: неоцинкованных .................................................. 10 оцинкованных ........................................................ 6 Сечение прямоугольных заземлителей, мм …..48 Толщина прямоугольных заземлителей, мм …... 4
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения