СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 09:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
С какой целью и когда выполняют техническое обслуживание и проверку СМЗ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Техническое обслуживание и проверка системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 09:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14
Сообщений: 36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
С какой целью и когда выполняют техническое обслуживание и проверку СМЗ?

Целью проверки является подтверждение того, что:
-СМЗ соответствует проекту, отвечающему всем требованиям;
-все компаненты СМЗ находятся в хорошем состоянии и могут выполнять функции, предназначенные им, коррозия отсутствует;
-все недавно добавленные линии электропередачи или конструкции включены в СМЗ.

Проверки проводят следующим образом:
-в ходе строительства здания, чтобы проверить наличие встроенных электродов;
-после установки СМЗ;
-периодически через такие промежутки времени, которые определены с учетом назначения защищаемого здания, т.е. проблемы с коррозией и класс СМЗ.
-после изменений или ремонта или если известно, что в здание ударила молния.
Во время регулярного обследования особенно важно проверить следующее:
-ухудшение состояния и коррозию элементов молниеприемника, проводников и соединений;
-коррозию заземляющих электродов;
-значение удельного сопротивления для системы заземления;
-состояние соединений, уравнивания потенциалов и крепежных средств.

Регулярные проверки являются важнейшими условиями надежного технического обслуживания СМЗ. Владелец здания должен быть проинформирован обо всех выявленных нарушениях, которые должны быть незамедлительно исправлены.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническое обслуживание и проверка системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 16:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2011, 16:34
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно ли в шкаф учета электроэнергии с счетчиком Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN устанавливать молниезащиту!?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническое обслуживание и проверка системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 08:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nikke писал(а):
Нужно ли в шкаф учета электроэнергии с счетчиком Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN устанавливать молниезащиту!?

Я так понимаю вы имеете ввиду защиту от перенапряжений, установку ограничителей перенапряжений. Мы в основном только на компьютерные шкафы ставим. Нужно знать более подробно об объекте.
Если молниезащита здания не требуется, то зачем ставить ОПН в шкаф учета элетроэнергии... Можно поставить, но думаю не нужно:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика