СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 09:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
С какой целью и когда выполняют техническое обслуживание и проверку СМЗ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Техническое обслуживание и проверка системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 09:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14
Сообщений: 36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
С какой целью и когда выполняют техническое обслуживание и проверку СМЗ?

Целью проверки является подтверждение того, что:
-СМЗ соответствует проекту, отвечающему всем требованиям;
-все компаненты СМЗ находятся в хорошем состоянии и могут выполнять функции, предназначенные им, коррозия отсутствует;
-все недавно добавленные линии электропередачи или конструкции включены в СМЗ.

Проверки проводят следующим образом:
-в ходе строительства здания, чтобы проверить наличие встроенных электродов;
-после установки СМЗ;
-периодически через такие промежутки времени, которые определены с учетом назначения защищаемого здания, т.е. проблемы с коррозией и класс СМЗ.
-после изменений или ремонта или если известно, что в здание ударила молния.
Во время регулярного обследования особенно важно проверить следующее:
-ухудшение состояния и коррозию элементов молниеприемника, проводников и соединений;
-коррозию заземляющих электродов;
-значение удельного сопротивления для системы заземления;
-состояние соединений, уравнивания потенциалов и крепежных средств.

Регулярные проверки являются важнейшими условиями надежного технического обслуживания СМЗ. Владелец здания должен быть проинформирован обо всех выявленных нарушениях, которые должны быть незамедлительно исправлены.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническое обслуживание и проверка системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 16:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2011, 16:34
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно ли в шкаф учета электроэнергии с счетчиком Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN устанавливать молниезащиту!?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Техническое обслуживание и проверка системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 08:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nikke писал(а):
Нужно ли в шкаф учета электроэнергии с счетчиком Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN устанавливать молниезащиту!?

Я так понимаю вы имеете ввиду защиту от перенапряжений, установку ограничителей перенапряжений. Мы в основном только на компьютерные шкафы ставим. Нужно знать более подробно об объекте.
Если молниезащита здания не требуется, то зачем ставить ОПН в шкаф учета элетроэнергии... Можно поставить, но думаю не нужно:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика