С какой целью и когда выполняют техническое обслуживание и проверку СМЗ? |
Автор: | Roman [ 10 апр 2011, 09:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Техническое обслуживание и проверка системы молниезащиты |
k-igor писал(а): С какой целью и когда выполняют техническое обслуживание и проверку СМЗ? Целью проверки является подтверждение того, что: -СМЗ соответствует проекту, отвечающему всем требованиям; -все компаненты СМЗ находятся в хорошем состоянии и могут выполнять функции, предназначенные им, коррозия отсутствует; -все недавно добавленные линии электропередачи или конструкции включены в СМЗ. Проверки проводят следующим образом: -в ходе строительства здания, чтобы проверить наличие встроенных электродов; -после установки СМЗ; -периодически через такие промежутки времени, которые определены с учетом назначения защищаемого здания, т.е. проблемы с коррозией и класс СМЗ. -после изменений или ремонта или если известно, что в здание ударила молния. Во время регулярного обследования особенно важно проверить следующее: -ухудшение состояния и коррозию элементов молниеприемника, проводников и соединений; -коррозию заземляющих электродов; -значение удельного сопротивления для системы заземления; -состояние соединений, уравнивания потенциалов и крепежных средств. Регулярные проверки являются важнейшими условиями надежного технического обслуживания СМЗ. Владелец здания должен быть проинформирован обо всех выявленных нарушениях, которые должны быть незамедлительно исправлены. |
Автор: | nikke [ 16 дек 2011, 16:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Техническое обслуживание и проверка системы молниезащиты |
Нужно ли в шкаф учета электроэнергии с счетчиком Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN устанавливать молниезащиту!? |
Автор: | k-igor [ 17 дек 2011, 08:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Техническое обслуживание и проверка системы молниезащиты |
nikke писал(а): Нужно ли в шкаф учета электроэнергии с счетчиком Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN устанавливать молниезащиту!? Я так понимаю вы имеете ввиду защиту от перенапряжений, установку ограничителей перенапряжений. Мы в основном только на компьютерные шкафы ставим. Нужно знать более подробно об объекте. Если молниезащита здания не требуется, то зачем ставить ОПН в шкаф учета элетроэнергии... Можно поставить, но думаю не нужно:) |