 Заголовок сообщения: Токоотводы. Размещение, требования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 07:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие требования предъявляются к токоотводам? Как необходимо их размещать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Токоотводы. Размещение, требования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 07:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
С целью снижения вероятности повреждения из-за тока молнии, протекающего в СМЗ, токоотводы следует размещать таким образом, чтобы в случае удара молнии в землю:
-имелись несколько параллельных путей тока:
-длина путей тока была ограничена до минимума.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Токоотводы. Размещение, требования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 07:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Расположение изолированной системы молниезащиты.
1 Если молниеприемник состоит из стержней, закрепленных на отдельно стоящих мачтах (или на одной мачте), не изолированных из металла или соединенной между собой металлической арматуры, то для каждой мачты необходим по крайней мере один токоотвод. Для мачт, изготовленных из металла или соединенной между собой металлической арматуры, каких-либо дополнительных токоотводов не требуется.
2 Если молниеприемник состоит из подвесных тросов (или одного троса), то на каждом здании (сооружении) должен быть по крайней мере один токоотвод.
3 Если молниеприемник образует сеть проводников, то на конце каждого несущего троса должен быть по крайней мере один токоотвод.

Расположение неизолированной системы молниезащиты
Для каждой неизолированной СМЗ количество токоотводов должно быть не менее двух и располагаться они должны по периметру защищаемого здания в зависимости от архитектурных и практических ограничивающих условий.
Желательно, чтобы токоотводы располагались по периметру на равном расстоянии друг от друга.
1 класс СМЗ - расстояние между токоотводами 10м;
2 класс СМЗ - расстояние между токоотводами 10м;
3 класс СМЗ - расстояние между токоотводами 15м;
4 класс СМЗ - расстояние между токоотводами 20м;
По возможности токоотвод должен быть установлен в каждом выступающем углу здания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Токоотводы. Размещение, требования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Какие требования предъявляются к токоотводам? Как необходимо их размещать?

Токоотводы устанавливают так, чтобы они являлись прямым продолжением проводников молниеприемника, если это целесообразно.
Токоотводы прокладывают по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь тока до земли был кратчайшим и наиболее прямым.
Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах, даже если они покрыты изоляционным материалом.
Токоотводы СМЗ, не изолированные от защищаемого здания, можно устанавливать следующим образом:
-если стена выполнена из негорючего материала, то токоотводы могут быть закреплены по поверхности стены или проходить в стене;
-если стена выполнена из горючего материала, то токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены так, чтобы повышение их температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
-если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и стеной всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
Если нельзя обеспечить соответствующее расстояние от токоотвода до горючего материала, то сечение проводника должно быть не менее 100 мм2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Токоотводы. Размещение, требования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 08:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При соединении заземлителей на каждом токоотводе должен быть установлен контрольный стык, кроме случая, когда имеются естественные токоотводы, соединенные с заземляющим электродом в фундаменте.
Для проведения измерения стык должен открываться с помощью инструмента. При нормальном использовании он должен оставаться закрытым.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Токоотводы. Размещение, требования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 08:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Чем отличается изолированная система молниезащиты и неизолированная система молниезащиты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Токоотводы. Размещение, требования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 08:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Чем отличается изолированная система молниезащиты и неизолированная система молниезащиты?

Изолированная система молниезащиты - система молниезащиты с молниеприемниками и токоотводами, расположенными таким образом, что путь тока молнии не контактирует с защищенным зданием.
Неизолированная система молниезащиты - система молниезащиты с молниеприемниками и токоотводами, расположенными таким образом, что путь тока молнии может контактировать с защищенным зданием.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика