Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Размер ячейки молниеприемной сетки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=129
Страница 1 из 1

Автор:  Светлана [ 09 апр 2011, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Размер ячейки молниеприемной сетки

Как известно, для защиты ровных поверхностей применяют метод сетки.
Как определить размер ячейки молниеприемной сетки, от чего он зависит?

Автор:  Электрик [ 09 апр 2011, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размер ячейки молниеприемной сетки

Светлана писал(а):
Как известно, для защиты ровных поверхностей применяют метод сетки.
Как определить размер ячейки молниеприемной сетки, от чего он зависит?

Размер ячейки сетки зависит от класса системы молниезащиты здания.
1 класс СМЗ - ячейка 5х5м (радиус катящей сферы-20м);
2 класс СМЗ - ячейка 10х10м (радиус катящей сферы-30м);
3 класс СМЗ - ячейка 15х15м (радиус катящей сферы-45м);
4 класс СМЗ - ячейка 20х20м (радиус катящей сферы-60м);

Автор:  Светлана [ 09 апр 2011, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размер ячейки молниеприемной сетки

А как определить класс системы молниезащиты здания?

Автор:  Proektant [ 09 апр 2011, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размер ячейки молниеприемной сетки

Светлана писал(а):
А как определить класс системы молниезащиты здания?

Класс требуемой СМЗ выбирают на основании оценки риска.

Автор:  Светлана [ 09 апр 2011, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размер ячейки молниеприемной сетки

Какие характеристики имеет класс СМЗ?

Автор:  k-igor [ 09 апр 2011, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размер ячейки молниеприемной сетки

Светлана писал(а):
Какие характеристики имеет класс СМЗ?

Каждый класс СМЗ характеризуется следующими данными:
а) зависящими от класса СМЗ:
-параметрами молнии;
-радиусом катящейся сферы, размера ячейки и угла защиты;
-типичными расстояниями между токоотводами и между кольцевыми проводниками;
-безопасными расстояниями от места опасного искрения;
-минимальной длинной заземлителей.
б) не зависящими от класса СМЗ:
-уравниванием грозовых потенциалов;
-минимальной толщиной металлических листов или металлических труб в молниеприемниках;
-материалами СМЗ и условиями использования:
-материалом, конфигурацией и минимальными размерами молниеприемников, токоотводов и заземлителей;
-минимальными размерами соединительных проводников.
Технические характеристики каждого класса СМЗ приведены в IEC 62305-2.