Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Размер ячейки молниеприемной сетки http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=129 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Светлана [ 09 апр 2011, 19:02 ] |
Заголовок сообщения: | Размер ячейки молниеприемной сетки |
Как известно, для защиты ровных поверхностей применяют метод сетки. Как определить размер ячейки молниеприемной сетки, от чего он зависит? |
Автор: | Электрик [ 09 апр 2011, 19:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размер ячейки молниеприемной сетки |
Светлана писал(а): Как известно, для защиты ровных поверхностей применяют метод сетки. Как определить размер ячейки молниеприемной сетки, от чего он зависит? Размер ячейки сетки зависит от класса системы молниезащиты здания. 1 класс СМЗ - ячейка 5х5м (радиус катящей сферы-20м); 2 класс СМЗ - ячейка 10х10м (радиус катящей сферы-30м); 3 класс СМЗ - ячейка 15х15м (радиус катящей сферы-45м); 4 класс СМЗ - ячейка 20х20м (радиус катящей сферы-60м); |
Автор: | Светлана [ 09 апр 2011, 19:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размер ячейки молниеприемной сетки |
А как определить класс системы молниезащиты здания? |
Автор: | Proektant [ 09 апр 2011, 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размер ячейки молниеприемной сетки |
Светлана писал(а): А как определить класс системы молниезащиты здания? Класс требуемой СМЗ выбирают на основании оценки риска. |
Автор: | Светлана [ 09 апр 2011, 19:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размер ячейки молниеприемной сетки |
Какие характеристики имеет класс СМЗ? |
Автор: | k-igor [ 09 апр 2011, 19:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размер ячейки молниеприемной сетки |
Светлана писал(а): Какие характеристики имеет класс СМЗ? Каждый класс СМЗ характеризуется следующими данными: а) зависящими от класса СМЗ: -параметрами молнии; -радиусом катящейся сферы, размера ячейки и угла защиты; -типичными расстояниями между токоотводами и между кольцевыми проводниками; -безопасными расстояниями от места опасного искрения; -минимальной длинной заземлителей. б) не зависящими от класса СМЗ: -уравниванием грозовых потенциалов; -минимальной толщиной металлических листов или металлических труб в молниеприемниках; -материалами СМЗ и условиями использования: -материалом, конфигурацией и минимальными размерами молниеприемников, токоотводов и заземлителей; -минимальными размерами соединительных проводников. Технические характеристики каждого класса СМЗ приведены в IEC 62305-2. |