Нормируется ли, сопротивление металлических стержней бетонных блоков, используемых в системе молиниезащиты здания?

Автор:  k-igor [ 09 апр 2011, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрическое сопротивление стрежней бетонных блоков

Alex писал(а):
Нормируется ли, сопротивление металлических стержней бетонных блоков, используемых в системе молиниезащиты здания?

Для зданий, в которых применяются сталежелезобетонные элементы (включая готовые блоки и предварительно напряженные армированные блоки), электрическую непрерывность арматурных стержней устанавливают электрическим испытанием между самым верхним элементом и уровнем земли. Общее электрическое сопротивление, измеренное с использованием испытательного оборудования, не должны превышать 0,2 Ом.

Автор:  Alex [ 09 апр 2011, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрическое сопротивление стрежней бетонных блоков

А если сопротивление более 0,2 Ом?

Автор:  k-igor [ 09 апр 2011, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрическое сопротивление стрежней бетонных блоков

Alex писал(а):
А если сопротивление более 0,2 Ом?

В таком случае, стальную арматуру не используют в качестве естественного заземлителя и рекомендуется устанавливать внешний токоотвод.