Нормируется ли, сопротивление металлических стержней бетонных блоков, используемых в системе молиниезащиты здания? |
Автор: | k-igor [ 09 апр 2011, 18:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрическое сопротивление стрежней бетонных блоков |
Alex писал(а): Нормируется ли, сопротивление металлических стержней бетонных блоков, используемых в системе молиниезащиты здания? Для зданий, в которых применяются сталежелезобетонные элементы (включая готовые блоки и предварительно напряженные армированные блоки), электрическую непрерывность арматурных стержней устанавливают электрическим испытанием между самым верхним элементом и уровнем земли. Общее электрическое сопротивление, измеренное с использованием испытательного оборудования, не должны превышать 0,2 Ом. |
Автор: | Alex [ 09 апр 2011, 18:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрическое сопротивление стрежней бетонных блоков |
А если сопротивление более 0,2 Ом? |
Автор: | k-igor [ 09 апр 2011, 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрическое сопротивление стрежней бетонных блоков |
Alex писал(а): А если сопротивление более 0,2 Ом? В таком случае, стальную арматуру не используют в качестве естественного заземлителя и рекомендуется устанавливать внешний токоотвод. |