Alex писал(а):
Нормируется ли, сопротивление металлических стержней бетонных блоков, используемых в системе молиниезащиты здания?
Для зданий, в которых применяются сталежелезобетонные элементы (включая готовые блоки и предварительно напряженные армированные блоки), электрическую непрерывность арматурных стержней устанавливают электрическим испытанием между самым верхним элементом и уровнем земли. Общее электрическое сопротивление, измеренное с использованием испытательного оборудования, не должны превышать 0,2 Ом.