Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Проектирование системы молниезащиты
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=127
Страница 1 из 1

Автор:  Roman [ 09 апр 2011, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Проектирование системы молниезащиты

Какими принципами (методами) следует руководствоваться при проектировании системы молниезащиты здания?

Автор:  Proektant [ 09 апр 2011, 17:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы молниезащиты

Roman писал(а):
Какими принципами (методами) следует руководствоваться при проектировании системы молниезащиты здания?

Существует схема проекта системы молниезащиты:
1 Характеристики защищаемого здания.
2 Оценка риска и определение требуемого уровня защиты.
3 Выбор типа внешней СМЗ.
-Тип материалов (коррозионные проблемы)(горючие поверхности).
-Определение размеров компонентов молниезащиты.
-Естественные компоненты.
4 Система молниеприемника.
-Сетчатая система горизонтальных проводников крыши.
-Вертикальные стержни молниеприемника.
-Воздушные провода молниеприемника.
-Естественная оконечная заделка проводов.
5 Система токоотводов.
-Проект токоотводов.
-Скрытые или выступающие.
-Требуемое количество.
-Естественные компоненты.
6 Система заземления.
-Фундаментный электрод типа В.
-Заземляющие электроды типа А или типа А и В.
-Естественные компоненты.
7 Проект внутренней СМЗ.
-Выравнивание потенциала и экранирование.
-Приближенность и прокладка кабеля.
-УЗП.
8 Чертежи и технические характеристики проекта СМЗ.

Автор:  sergey [ 09 апр 2011, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы молниезащиты

Проектирование СМЗ требует полного взаимодействия архитектора, инженера и проектировщика.

Автор:  Alex [ 09 апр 2011, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы молниезащиты

В чем различие электродов типа А и типа В?

Автор:  vlad [ 09 апр 2011, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы молниезащиты

Alex писал(а):
В чем различие электродов типа А и типа В?

Расположение типа А включает горизонтальные и вертикальные электроды, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные к каждому токоотводу.
Расположение типа В включает либо кольцевой проводник, находящийся за пределами защищаемого здания, соприкасающийся с почвой на 80% своей полной длины, либо заземляющий электрод в фундаменте. Эти заземляющие электроды также могут быть сетчатыми.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC