Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 12:47

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проектирование системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 17:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14
Сообщений: 36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какими принципами (методами) следует руководствоваться при проектировании системы молниезащиты здания?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 17:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Roman писал(а):
Какими принципами (методами) следует руководствоваться при проектировании системы молниезащиты здания?

Существует схема проекта системы молниезащиты:
1 Характеристики защищаемого здания.
2 Оценка риска и определение требуемого уровня защиты.
3 Выбор типа внешней СМЗ.
-Тип материалов (коррозионные проблемы)(горючие поверхности).
-Определение размеров компонентов молниезащиты.
-Естественные компоненты.
4 Система молниеприемника.
-Сетчатая система горизонтальных проводников крыши.
-Вертикальные стержни молниеприемника.
-Воздушные провода молниеприемника.
-Естественная оконечная заделка проводов.
5 Система токоотводов.
-Проект токоотводов.
-Скрытые или выступающие.
-Требуемое количество.
-Естественные компоненты.
6 Система заземления.
-Фундаментный электрод типа В.
-Заземляющие электроды типа А или типа А и В.
-Естественные компоненты.
7 Проект внутренней СМЗ.
-Выравнивание потенциала и экранирование.
-Приближенность и прокладка кабеля.
-УЗП.
8 Чертежи и технические характеристики проекта СМЗ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 17:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проектирование СМЗ требует полного взаимодействия архитектора, инженера и проектировщика.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В чем различие электродов типа А и типа В?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы молниезащиты
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Alex писал(а):
В чем различие электродов типа А и типа В?

Расположение типа А включает горизонтальные и вертикальные электроды, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные к каждому токоотводу.
Расположение типа В включает либо кольцевой проводник, находящийся за пределами защищаемого здания, соприкасающийся с почвой на 80% своей полной длины, либо заземляющий электрод в фундаменте. Эти заземляющие электроды также могут быть сетчатыми.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика