Какими принципами (методами) следует руководствоваться при проектировании системы молниезащиты здания? |
Автор: | Proektant [ 09 апр 2011, 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование системы молниезащиты |
Roman писал(а): Какими принципами (методами) следует руководствоваться при проектировании системы молниезащиты здания? Существует схема проекта системы молниезащиты: 1 Характеристики защищаемого здания. 2 Оценка риска и определение требуемого уровня защиты. 3 Выбор типа внешней СМЗ. -Тип материалов (коррозионные проблемы)(горючие поверхности). -Определение размеров компонентов молниезащиты. -Естественные компоненты. 4 Система молниеприемника. -Сетчатая система горизонтальных проводников крыши. -Вертикальные стержни молниеприемника. -Воздушные провода молниеприемника. -Естественная оконечная заделка проводов. 5 Система токоотводов. -Проект токоотводов. -Скрытые или выступающие. -Требуемое количество. -Естественные компоненты. 6 Система заземления. -Фундаментный электрод типа В. -Заземляющие электроды типа А или типа А и В. -Естественные компоненты. 7 Проект внутренней СМЗ. -Выравнивание потенциала и экранирование. -Приближенность и прокладка кабеля. -УЗП. 8 Чертежи и технические характеристики проекта СМЗ. |
Автор: | sergey [ 09 апр 2011, 17:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование системы молниезащиты |
Проектирование СМЗ требует полного взаимодействия архитектора, инженера и проектировщика. |
Автор: | Alex [ 09 апр 2011, 18:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование системы молниезащиты |
В чем различие электродов типа А и типа В? |
Автор: | vlad [ 09 апр 2011, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование системы молниезащиты |
Alex писал(а): В чем различие электродов типа А и типа В? Расположение типа А включает горизонтальные и вертикальные электроды, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные к каждому токоотводу. Расположение типа В включает либо кольцевой проводник, находящийся за пределами защищаемого здания, соприкасающийся с почвой на 80% своей полной длины, либо заземляющий электрод в фундаменте. Эти заземляющие электроды также могут быть сетчатыми. |