Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:44

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 18:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР.
Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит:
Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи...
Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад.
Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 19:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР.
Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит:
Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи...
Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад.
Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?

Я считаю, что нужно выполнять по РД 34.21.122-87, но там про кабельные эстакады ничего не сказано... следовательно молниезащита кабельных эстакад не требуется.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Этот вопрос похож на второй вопрос, касающийся заземления ресиверов с воздухом. В технических условиях на ресивер сказано: "должен быть заземлен", а с какой целью? Под правила защиты от статического электричества в НХ и НП промышленности не попадает, т.к. установлен на наружной установке с нормальной средой, под РД 34.21.122-87 - тоже не попадает - табл.1; по ПУЭ этот технологический аппарат заземлению не подлежит (не электроустановка, отсутствует электрооборудование, уравнивание потенциалов и защитное заземление не требуются).
Вопрос: зачем нужно заземлять ресивер с воздухом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 07:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР.
Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит:
Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи...
Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад.
Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?


Категория по молниезащитным мероприятиям – III, согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений». (РД34.21.122-87)
Для заземления и молниезащиты в проходных и непроходных ригельных эстакадах предусматривается непрерывная цепь заземления с выводом к фундаментам.
Заземление и молниезащита непроходных безригельных эстакад обеспечивается непрерывной электрической цепью, выполненной в виде катанки диаметром 6мм, которая приваривается к вертикальным металлическим штырям, последние в свою очередь привариваются к верхней части опоры.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 12:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Proektant писал(а):
Категория по молниезащитным мероприятиям – III, согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений». (РД34.21.122-87)...

Пожалуйста, ссылку на пункт РД 34.21.122-87


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 18:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Пожалуйста, ссылку на пункт РД 34.21.122-87

Пункт 7 таблицы 1.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 03:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Proektant писал(а):
Сергей писал(а):
Пожалуйста, ссылку на пункт РД 34.21.122-87

Пункт 7 таблицы 1.

1 Это частный случай. Так, например, при ширине эстакады 1,5 м, высоте 5 м и длине 1 км (совсем не маленькая эстакада, обычно они ниже при такой длине, либо короче) для нашего региона количество поражений молнией в год менее 0,1.
2 А как же быть с Предисловием: "Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, ..."


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 05:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
1 Это частный случай. Так, например, при ширине эстакады 1,5 м, высоте 5 м и длине 1 км (совсем не маленькая эстакада, обычно они ниже при такой длине, либо короче) для нашего региона количество поражений молнией в год менее 0,1.
2 А как же быть с Предисловием: "Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, ..."


Вам следует посмотреть типовой проект Металлические конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад. Серия 3.0162-12. Разработчик данного ТП - Харьковский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ. Там достаточно хорошая пояснительная записка. Думаю это как раз то, что вам нужно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 09:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2012, 09:21
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
"Для заземления и молниезащиты в проходных и непроходных ригельных эстакадах предусматривается непрерывная цепь заземления с выводом к фундаментам.
Заземление и молниезащита непроходных безригельных эстакад обеспечивается непрерывной электрической цепью, выполненной в виде катанки диаметром 6мм, которая приваривается к вертикальным металлическим штырям, последние в свою очередь привариваются к верхней части опоры." Вот и все что написано в типовом проекте))) так что вопрос по прежнему актуален!)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 11:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:22
Сообщений: 3
Откуда: Одесса
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток всем)
у меня такое дело - проектируем кабельную линию 35 кВ в габаритах 110кВ)) по эстакаде. протяженность - 1 км.
после долгих мытарств,коллективным умом решили молнию защиту выполнить в виде троса, натянутого по стойкам, установленным на самой эстакаде (она не проходная), трос подвешивается на изолирующие подвески, в некоторых местах - с заземлением.
Что скажете про такое решение? ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика