Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Молниезащита кабельных эстакад
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=1102
Страница 1 из 2

Автор:  Сергей [ 31 июл 2011, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Молниезащита кабельных эстакад

Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР.
Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит:
Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи...
Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад.
Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?

Автор:  Anna [ 02 авг 2011, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита кабельных эстакад

Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР.
Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит:
Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи...
Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад.
Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?

Я считаю, что нужно выполнять по РД 34.21.122-87, но там про кабельные эстакады ничего не сказано... следовательно молниезащита кабельных эстакад не требуется.

Автор:  Сергей [ 03 авг 2011, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита кабельных эстакад

Этот вопрос похож на второй вопрос, касающийся заземления ресиверов с воздухом. В технических условиях на ресивер сказано: "должен быть заземлен", а с какой целью? Под правила защиты от статического электричества в НХ и НП промышленности не попадает, т.к. установлен на наружной установке с нормальной средой, под РД 34.21.122-87 - тоже не попадает - табл.1; по ПУЭ этот технологический аппарат заземлению не подлежит (не электроустановка, отсутствует электрооборудование, уравнивание потенциалов и защитное заземление не требуются).
Вопрос: зачем нужно заземлять ресивер с воздухом?

Автор:  Proektant [ 08 авг 2011, 07:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита кабельных эстакад

Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР.
Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит:
Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи...
Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад.
Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?


Категория по молниезащитным мероприятиям – III, согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений». (РД34.21.122-87)
Для заземления и молниезащиты в проходных и непроходных ригельных эстакадах предусматривается непрерывная цепь заземления с выводом к фундаментам.
Заземление и молниезащита непроходных безригельных эстакад обеспечивается непрерывной электрической цепью, выполненной в виде катанки диаметром 6мм, которая приваривается к вертикальным металлическим штырям, последние в свою очередь привариваются к верхней части опоры.

Автор:  Сергей [ 08 авг 2011, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита кабельных эстакад

Proektant писал(а):
Категория по молниезащитным мероприятиям – III, согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений». (РД34.21.122-87)...

Пожалуйста, ссылку на пункт РД 34.21.122-87

Автор:  Proektant [ 08 авг 2011, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита кабельных эстакад

Сергей писал(а):
Пожалуйста, ссылку на пункт РД 34.21.122-87

Пункт 7 таблицы 1.

Автор:  Сергей [ 09 авг 2011, 03:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита кабельных эстакад

Proektant писал(а):
Сергей писал(а):
Пожалуйста, ссылку на пункт РД 34.21.122-87

Пункт 7 таблицы 1.

1 Это частный случай. Так, например, при ширине эстакады 1,5 м, высоте 5 м и длине 1 км (совсем не маленькая эстакада, обычно они ниже при такой длине, либо короче) для нашего региона количество поражений молнией в год менее 0,1.
2 А как же быть с Предисловием: "Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, ..."

Автор:  Proektant [ 09 авг 2011, 05:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита кабельных эстакад

Сергей писал(а):
1 Это частный случай. Так, например, при ширине эстакады 1,5 м, высоте 5 м и длине 1 км (совсем не маленькая эстакада, обычно они ниже при такой длине, либо короче) для нашего региона количество поражений молнией в год менее 0,1.
2 А как же быть с Предисловием: "Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, ..."


Вам следует посмотреть типовой проект Металлические конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад. Серия 3.0162-12. Разработчик данного ТП - Харьковский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ. Там достаточно хорошая пояснительная записка. Думаю это как раз то, что вам нужно.

Автор:  GlavPuh [ 06 мар 2012, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита кабельных эстакад

"Для заземления и молниезащиты в проходных и непроходных ригельных эстакадах предусматривается непрерывная цепь заземления с выводом к фундаментам.
Заземление и молниезащита непроходных безригельных эстакад обеспечивается непрерывной электрической цепью, выполненной в виде катанки диаметром 6мм, которая приваривается к вертикальным металлическим штырям, последние в свою очередь привариваются к верхней части опоры." Вот и все что написано в типовом проекте))) так что вопрос по прежнему актуален!)

Автор:  Юлианна [ 27 дек 2012, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита кабельных эстакад

Доброго времени суток всем)
у меня такое дело - проектируем кабельную линию 35 кВ в габаритах 110кВ)) по эстакаде. протяженность - 1 км.
после долгих мытарств,коллективным умом решили молнию защиту выполнить в виде троса, натянутого по стойкам, установленным на самой эстакаде (она не проходная), трос подвешивается на изолирующие подвески, в некоторых местах - с заземлением.
Что скажете про такое решение? ;)

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/