 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 12:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Юлианна писал(а):
Доброго времени суток всем)
у меня такое дело - проектируем кабельную линию 35 кВ в габаритах 110кВ)) по эстакаде. протяженность - 1 км.
после долгих мытарств,коллективным умом решили молнию защиту выполнить в виде троса, натянутого по стойкам, установленным на самой эстакаде (она не проходная), трос подвешивается на изолирующие подвески, в некоторых местах - с заземлением.
Что скажете про такое решение? ;)

На мой взляд нормальное решение. Какая разница трос или проволока...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 16:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Юлианна писал(а):
Доброго времени суток всем)
у меня такое дело - проектируем кабельную линию 35 кВ в габаритах 110кВ)) по эстакаде. протяженность - 1 км.
после долгих мытарств,коллективным умом решили молнию защиту выполнить в виде троса, натянутого по стойкам, установленным на самой эстакаде (она не проходная), трос подвешивается на изолирующие подвески, в некоторых местах - с заземлением.
Что скажете про такое решение? ;)

А зачем изолирующие подвески? Вы хотите сказать, что трос не будет иметь контакта со стойками эстакады, почему?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 20:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:22
Сообщений: 3
Откуда: Одесса
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Изолированная подвеска - для того, чтоб обезопасить кабель от повреждения..как мы себе это представляем. от растекания тока молнии..
как вы соображаете по этому поводу?
Есть еще один момент - стойка для подвески троса должна быть заизолирована от металлоконструкции, по которой проходит кабельный лоток?
Практически по всей длине эстакады есть возможность ее прикрепить к ж.б стойкам самой эстакады так, чтоб не было контакта с металлоконструкцией. но есть участок трассы, метров 200, (пересечение реки и ж.д путей) где нет возможности прикрепить стойку к ж.б стойке эстакады. там нужно крепиться к металлоконструкции эстакады. Безопасно ли это для кабеля?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 05:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Юлианна писал(а):
Изолированная подвеска - для того, чтоб обезопасить кабель от повреждения..как мы себе это представляем. от растекания тока молнии..
как вы соображаете по этому поводу?
Есть еще один момент - стойка для подвески троса должна быть заизолирована от металлоконструкции, по которой проходит кабельный лоток?
Практически по всей длине эстакады есть возможность ее прикрепить к ж.б стойкам самой эстакады так, чтоб не было контакта с металлоконструкцией. но есть участок трассы, метров 200, (пересечение реки и ж.д путей) где нет возможности прикрепить стойку к ж.б стойке эстакады. там нужно крепиться к металлоконструкции эстакады. Безопасно ли это для кабеля?

Изолированные подвески и все остальное, что вы говорите это хорошо, но это лишние мероприятия. Ничего страшного если ваши металлокорструкции будут иметь связь с тросом, а они даже наверное должны иметь связь с тросом и заземлителем (все кабельные металлические конструкции должны быть заземлены). Для кабеля это не страшно, тем более что ток молнии пойдет по найменшему сопротивлению, т.е. через заземлитель в землю.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 07:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласно НТП ЭПП-94 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Нормы технологического проектирования"
2.27. При проектировании молниезащиты закрытых и открытых распределительных устройств, подстанций и воздушных линий электропередачи следует руководствоваться требованиями ПУЭ.
Молниезащита объектов электроснабжения, расположенных в производственных зданиях и сооружениях, должна выполняться согласно указаниям по устройству молниезащиты зданий, сооружений [9].
К какому из пунктов Вы относите свою кабельную эстакаду? И в соответствии с каким документом и требованием Вы выполняете молниезащиту?

Просто мне самому интересно )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 17:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:22
Сообщений: 3
Откуда: Одесса
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго вечера всем! с наступившим Новым Счастьем и наступающим Рождеством!!!)) Будьте успешны во всех начинаниях, добивайтесь поставленных целей, и самое главное - будьте любимы и здоровы!!!!
..а теперь к прозе...
ПУЭ 2009 (Украина) пишет: "эстакады и галереи должны быть оборудованы молниеотводом, если они не находятся в зонах молниеотводов других объектов" п. 2.3.141 последний абзац.
плюс к тому ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (Украина) относит линии электропередач к специальным объектам, относительно устройства молниезащиты. (п.4.2.2)
наша эстакада не находится в производственном здании или сооружении, а есть отдельное сооружение.
вот как то так..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита кабельных эстакад
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2012, 09:21
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Елси "ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (Украина) относит линии электропередач к специальным объектам, относительно устройства молниезащиты. (п.4.2.2)", то тогда должны быть прописаны требования к молниезащиты к таким особым объектам. Напрашивается мысль что это могло быть выпущено организацией типа наших РАО ЕЭС.

Хотя у наших "сетей" (РФ) я таких решений так и не нашел.
Но делая молниезащиту проходной эстакады ОЭЗ г.Тольятти (почти 20км для линий 10кВ, 0,4кВ, связь и т.п.), я прописал как и в случаях с КТП - так все это сооружение металлическое, оно и является молниеприемником. Металлические колонны являются токоотводами. Свайные фундаменты - естественными заземлителями." выдавал задание строительному отделу обеспечить связь между вертикальной арматурой свай с металлической базой колонн. Просчитывал сопротивление естественного заземлителя -отдельного свайного фундамента.
В случае с ж/б колоннами я бы сделал заземлители по ПУЭ и токоотводы к заземлителям двойным катанкой 8-10мм (6мм применяю очень редко исходя из механической прочности самой катанки и сварных швов в точках сварки с металлом эстакады и заземлителем), как в случае с ж/б опорами ЛЭП.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика