Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР. Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит: Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи... Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад. Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР. Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит: Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи... Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад. Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?
Я считаю, что нужно выполнять по РД 34.21.122-87, но там про кабельные эстакады ничего не сказано... следовательно молниезащита кабельных эстакад не требуется.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Этот вопрос похож на второй вопрос, касающийся заземления ресиверов с воздухом. В технических условиях на ресивер сказано: "должен быть заземлен", а с какой целью? Под правила защиты от статического электричества в НХ и НП промышленности не попадает, т.к. установлен на наружной установке с нормальной средой, под РД 34.21.122-87 - тоже не попадает - табл.1; по ПУЭ этот технологический аппарат заземлению не подлежит (не электроустановка, отсутствует электрооборудование, уравнивание потенциалов и защитное заземление не требуются). Вопрос: зачем нужно заземлять ресивер с воздухом?
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР. Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит: Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи... Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад. Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?
Категория по молниезащитным мероприятиям – III, согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений». (РД34.21.122-87) Для заземления и молниезащиты в проходных и непроходных ригельных эстакадах предусматривается непрерывная цепь заземления с выводом к фундаментам. Заземление и молниезащита непроходных безригельных эстакад обеспечивается непрерывной электрической цепью, выполненной в виде катанки диаметром 6мм, которая приваривается к вертикальным металлическим штырям, последние в свою очередь привариваются к верхней части опоры.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Proektant писал(а):
Сергей писал(а):
Пожалуйста, ссылку на пункт РД 34.21.122-87
Пункт 7 таблицы 1.
1 Это частный случай. Так, например, при ширине эстакады 1,5 м, высоте 5 м и длине 1 км (совсем не маленькая эстакада, обычно они ниже при такой длине, либо короче) для нашего региона количество поражений молнией в год менее 0,1. 2 А как же быть с Предисловием: "Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, ..."
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
1 Это частный случай. Так, например, при ширине эстакады 1,5 м, высоте 5 м и длине 1 км (совсем не маленькая эстакада, обычно они ниже при такой длине, либо короче) для нашего региона количество поражений молнией в год менее 0,1. 2 А как же быть с Предисловием: "Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, ..."
Вам следует посмотреть типовой проект Металлические конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад. Серия 3.0162-12. Разработчик данного ТП - Харьковский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ. Там достаточно хорошая пояснительная записка. Думаю это как раз то, что вам нужно.
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 09:21 Сообщений: 14 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
"Для заземления и молниезащиты в проходных и непроходных ригельных эстакадах предусматривается непрерывная цепь заземления с выводом к фундаментам. Заземление и молниезащита непроходных безригельных эстакад обеспечивается непрерывной электрической цепью, выполненной в виде катанки диаметром 6мм, которая приваривается к вертикальным металлическим штырям, последние в свою очередь привариваются к верхней части опоры." Вот и все что написано в типовом проекте))) так что вопрос по прежнему актуален!)
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:22 Сообщений: 3 Откуда: Одесса Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток всем) у меня такое дело - проектируем кабельную линию 35 кВ в габаритах 110кВ)) по эстакаде. протяженность - 1 км. после долгих мытарств,коллективным умом решили молнию защиту выполнить в виде троса, натянутого по стойкам, установленным на самой эстакаде (она не проходная), трос подвешивается на изолирующие подвески, в некоторых местах - с заземлением. Что скажете про такое решение?
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения