Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР. Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит: Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи... Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад. Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР. Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит: Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи... Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад. Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?
Я считаю, что нужно выполнять по РД 34.21.122-87, но там про кабельные эстакады ничего не сказано... следовательно молниезащита кабельных эстакад не требуется.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Этот вопрос похож на второй вопрос, касающийся заземления ресиверов с воздухом. В технических условиях на ресивер сказано: "должен быть заземлен", а с какой целью? Под правила защиты от статического электричества в НХ и НП промышленности не попадает, т.к. установлен на наружной установке с нормальной средой, под РД 34.21.122-87 - тоже не попадает - табл.1; по ПУЭ этот технологический аппарат заземлению не подлежит (не электроустановка, отсутствует электрооборудование, уравнивание потенциалов и защитное заземление не требуются). Вопрос: зачем нужно заземлять ресивер с воздухом?
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.2.3.72 ...Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниезащитой согласно СН 305-77 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» Госстроя СССР. Взамен СН 305-77 введен РД 34.21.122-87, который гласит: Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи... Согласно ГОСТ 24291-90 п.52 кабельные эстакады относятся к линиям электропередач, это означает, что РД 34.21.122-87 не распространяется на молниезащиту кабельных эстакад. Так как же выполнить требование ПУЭ п.2.3.72 по молниезащите кабельных эстакад и галерей, у кого какие мысли по этому поводу?
Категория по молниезащитным мероприятиям – III, согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений». (РД34.21.122-87) Для заземления и молниезащиты в проходных и непроходных ригельных эстакадах предусматривается непрерывная цепь заземления с выводом к фундаментам. Заземление и молниезащита непроходных безригельных эстакад обеспечивается непрерывной электрической цепью, выполненной в виде катанки диаметром 6мм, которая приваривается к вертикальным металлическим штырям, последние в свою очередь привариваются к верхней части опоры.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Proektant писал(а):
Сергей писал(а):
Пожалуйста, ссылку на пункт РД 34.21.122-87
Пункт 7 таблицы 1.
1 Это частный случай. Так, например, при ширине эстакады 1,5 м, высоте 5 м и длине 1 км (совсем не маленькая эстакада, обычно они ниже при такой длине, либо короче) для нашего региона количество поражений молнией в год менее 0,1. 2 А как же быть с Предисловием: "Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, ..."
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
1 Это частный случай. Так, например, при ширине эстакады 1,5 м, высоте 5 м и длине 1 км (совсем не маленькая эстакада, обычно они ниже при такой длине, либо короче) для нашего региона количество поражений молнией в год менее 0,1. 2 А как же быть с Предисловием: "Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, ..."
Вам следует посмотреть типовой проект Металлические конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад. Серия 3.0162-12. Разработчик данного ТП - Харьковский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ. Там достаточно хорошая пояснительная записка. Думаю это как раз то, что вам нужно.
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 09:21 Сообщений: 14 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
"Для заземления и молниезащиты в проходных и непроходных ригельных эстакадах предусматривается непрерывная цепь заземления с выводом к фундаментам. Заземление и молниезащита непроходных безригельных эстакад обеспечивается непрерывной электрической цепью, выполненной в виде катанки диаметром 6мм, которая приваривается к вертикальным металлическим штырям, последние в свою очередь привариваются к верхней части опоры." Вот и все что написано в типовом проекте))) так что вопрос по прежнему актуален!)
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:22 Сообщений: 3 Откуда: Одесса Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток всем) у меня такое дело - проектируем кабельную линию 35 кВ в габаритах 110кВ)) по эстакаде. протяженность - 1 км. после долгих мытарств,коллективным умом решили молнию защиту выполнить в виде троса, натянутого по стойкам, установленным на самой эстакаде (она не проходная), трос подвешивается на изолирующие подвески, в некоторых местах - с заземлением. Что скажете про такое решение?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения