Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, по заземлению производственно-складского здания с АБК.
Выполнено заземление из железобетонных конструкций (колонны-заземлители и фермы) и внутреннего контура из полосы 40х4, полоса с колоннами соединяется в 2ух местах. В 100м от данного соединения выполнено ВРУ с применением шины РЕ в качестве ГЗШ, к ГЗШ подключается данный контур заземления 2мя проводами 25мм2, далее от контура в разным местах по периметру здания подключается то, что относится к ОСУП, также от этого контура подключаются лотки и металлические поддоны по причине того, что контур размещён ближе, чем близлежащий электрощит.
Вопрос:
1. Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления наружный контур (когда он выполняется) или эти контуры должны соединяться, только в ГЗШ?
2. Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления колонны (служат заземлителем) и ГЗШ в разных точках или они должны соединяться, только в ГЗШ?
3. Можно ли подключать металлические поддоны (техн. помещения), лотки (со светильниками) к внутреннему контуру заземления? сечение проводника, будет относится к ОСУП или ДСУП?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление производственно-складского здания
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 06:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Dmitrii_ID писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, по заземлению производственно-складского здания с АБК.
Выполнено заземление из железобетонных конструкций (колонны-заземлители и фермы) и внутреннего контура из полосы 40х4, полоса с колоннами соединяется в 2ух местах. В 100м от данного соединения выполнено ВРУ с применением шины РЕ в качестве ГЗШ, к ГЗШ подключается данный контур заземления 2мя проводами 25мм2, далее от контура в разным местах по периметру здания подключается то, что относится к ОСУП, также от этого контура подключаются лотки и металлические поддоны по причине того, что контур размещён ближе, чем близлежащий электрощит.
Вопрос:
1. Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления наружный контур (когда он выполняется) или эти контуры должны соединяться, только в ГЗШ?
2. Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления колонны (служат заземлителем) и ГЗШ в разных точках или они должны соединяться, только в ГЗШ?
3. Можно ли подключать металлические поддоны (техн. помещения), лотки (со светильниками) к внутреннему контуру заземления? сечение проводника, будет относится к ОСУП или ДСУП?

1 Колоны используются в качестве заземлителя? Вы рассматривали возможность использования колон для молниезащиты? Как правило, наружный контур должен соединяться с ГЗШ.
Если колоны служат заземлителем, то зачем вам внешний контур заземления?
2 Не понял.
3 Спорный вопрос, я считаю, что ДСУП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление производственно-складского здания
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1 Колоны используются в качестве заземлителя? Вы рассматривали возможность использования колон для молниезащиты? Как правило, наружный контур должен соединяться с ГЗШ.
Если колоны служат заземлителем, то зачем вам внешний контур заземления?
2 Не понял.
3 Спорный вопрос, я считаю, что ДСУП.

1 Да, фундаменты колонн используются в качестве заземлителя. Давайте пропустим момент с молниезащитой, т.к. она не выполняется по желанию заказчика... Про внешний контур интересуюсь, подразумевая вариант, когда колонны не служат заземлителями. Т.е. получается, что внешний контур мы не можем присоединить к внутреннему в точке А, когда внутренний соединен с ГЗШ в точке Б?
2 Предположим здание - это квадрат с точками А, В, С, D, которые являются колоннами-заземлителями здания и соединены полосой (внутренний контур) 40х4 мм. Этот контур присоединяется к ГЗШ в точке С1. Можно ли от этого контура заземлять то, что относится к ОСУП, или это должен быть отдельный контур? У меня теряется смысл ГЗШ...
3 Поддоны и лотки понятно, что будут относиться к ДСУП, но можем ли мы их заземлить от контура? Когда контур находится в 2 м, а ближайший щит в 20 м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление производственно-складского здания
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 10:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Dmitrii_ID писал(а):
k-igor писал(а):
1 Колоны используются в качестве заземлителя? Вы рассматривали возможность использования колон для молниезащиты? Как правило, наружный контур должен соединяться с ГЗШ.
Если колоны служат заземлителем, то зачем вам внешний контур заземления?
2 Не понял.
3 Спорный вопрос, я считаю, что ДСУП.

1 Да, фундаменты колонн используются в качестве заземлителя. Давайте пропустим момент с молниезащитой, т.к. она не выполняется по желанию заказчика... Про внешний контур интересуюсь, подразумевая вариант, когда колонны не служат заземлителями. Т.е. получается, что внешний контур мы не можем присоединить к внутреннему в точке А, когда внутренний соединен с ГЗШ в точке Б?
2 Предположим здание - это квадрат с точками А, В, С, D, которые являются колоннами-заземлителями здания и соединены полосой (внутренний контур) 40х4 мм. Этот контур присоединяется к ГЗШ в точке С1. Можно ли от этого контура заземлять то, что относится к ОСУП, или это должен быть отдельный контур? У меня теряется смысл ГЗШ...
3 Поддоны и лотки понятно, что будут относиться к ДСУП, но можем ли мы их заземлить от контура? Когда контур находится в 2 м, а ближайший щит в 20 м.

1 По-хорошему да, нужно заземлитель тянуть на шину ГЗШ. Порой я сам нарушаю это требование, т.к. не совсем понимаю смысл прокладывать две полосы параллельно.
2 Делаете контур от ГЗШ и к нему присоединяете все что нужно: колоны, трубы, вентсистемы и др.
3 Я считаю, что можно, но однажды получил замечание. В АБК присоединил ДСУП к магистрали ОСУП.
#1 Разбор замечаний по двум объектам

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление производственно-складского здания
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 03:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1 По-хорошему да, нужно заземлитель тянуть на шину ГЗШ. Порой я сам нарушаю это требование, т.к. не совсем понимаю смысл прокладывать две полосы параллельно.
2 Делаете контур от ГЗШ и к нему присоединяете все что нужно: колоны, трубы, вентсистемы и др.
3 Я считаю, что можно, но однажды получил замечание. В АБК присоединил ДСУП к магистрали ОСУП.
#1 Разбор замечаний по двум объектам

Спасибо за Ваше мнение. По-моему не зря прописано, что проводники должны объединяться на ГЗШ, т.к. ток в землю должен уйти именно через ГЗШ, а если мы делаем присоединение в другом месте, получается ток минует ГЗШ, другой вопрос - почему это так важно...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика