Здравствуйте!
В проекте дано: 5 розеток (2группы) и 10 светильников (2 группы). запитаны трехжильным кабелем, сечением по расчету.
пришло замечание, что не выполняется ПУЭ п.1.7.144. "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику." Заказчик требует присоединить розетки и светильники к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.

подскажите как этот пункт воплотить в жизнь?

достаточно ли будет указать что подключение к РЕ проводников от клеммных коробок отдельными ответвлениями.? или же тянуть отдельный заземляющий проводник до каждого потребителя (розетки и светильника0?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 16:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
ставим коробку, пишем "ответвление РЕ-проводника к потребителям выполнить от групповой сети с помощью прокалывающего зажима без разрезания основного РЕ-проводника"... как-то так, над формулировкой надо подумать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 06:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 00:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Давайте разберем п1.7.144
В первой части говорится о заземляющем проводнике в составе кабельной линии.
Во второй части - о проводнике системы уравнивания потенциала.
В третей части - о проводнике системы уравнивания потенциала (что можно одним, а можно несколькими линиями подключать).
т.е. если кратко, то земля должна быть отдельным проводником.
А вот в составе чего она будет не говорится. Так что если тебе не нужно подключать дополнительную систему уравнивания потенциала к устройствам, то смело подключай PE входящий в состав кабельной линии. Он же отдельный, а не совмещенный с нулевым проводником. Как и говорится в первой части.

Для мест где дополнительная система уравнивания потенциала необходима.
Тебе нужно еще и уравнивание потенциала подключить, а это отдельная линия помимо PE в составе кабельной линии.
Нужно учитывать, что к розетке должны подходить два проводника PE. Один вместе с кабелем. Второй отдельно от системы уравнивания потенциала. Там производитель 2 места сделал для жилы 2.5мм2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика