 Заголовок сообщения: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 12:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 июл 2022, 12:04
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
В проекте дано: 5 розеток (2группы) и 10 светильников (2 группы). запитаны трехжильным кабелем, сечением по расчету.
пришло замечание, что не выполняется ПУЭ п.1.7.144. "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику." Заказчик требует присоединить розетки и светильники к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.

подскажите как этот пункт воплотить в жизнь?

достаточно ли будет указать что подключение к РЕ проводников от клеммных коробок отдельными ответвлениями.? или же тянуть отдельный заземляющий проводник до каждого потребителя (розетки и светильника0?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 16:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
ставим коробку, пишем "ответвление РЕ-проводника к потребителям выполнить от групповой сети с помощью прокалывающего зажима без разрезания основного РЕ-проводника"... как-то так, над формулировкой надо подумать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 06:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 00:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Давайте разберем п1.7.144
В первой части говорится о заземляющем проводнике в составе кабельной линии.
Во второй части - о проводнике системы уравнивания потенциала.
В третей части - о проводнике системы уравнивания потенциала (что можно одним, а можно несколькими линиями подключать).
т.е. если кратко, то земля должна быть отдельным проводником.
А вот в составе чего она будет не говорится. Так что если тебе не нужно подключать дополнительную систему уравнивания потенциала к устройствам, то смело подключай PE входящий в состав кабельной линии. Он же отдельный, а не совмещенный с нулевым проводником. Как и говорится в первой части.

Для мест где дополнительная система уравнивания потенциала необходима.
Тебе нужно еще и уравнивание потенциала подключить, а это отдельная линия помимо PE в составе кабельной линии.
Нужно учитывать, что к розетке должны подходить два проводника PE. Один вместе с кабелем. Второй отдельно от системы уравнивания потенциала. Там производитель 2 места сделал для жилы 2.5мм2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика